6.5 绝缘电阻试验


    试验采用绝缘电阻测试仪(也可用兆欧表或摇表),试验电压500 V(DC),测量范围0 MΩ­~500 MΩ。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。