中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 喷射时间


7.5.1 直接式灭火装置喷射时间  
    试验前将灭火装置在最低使用环境温度条件下放置16 h以上,按规定方式将探火管与灭火装置正确连接,并使其处于准工作状态。探火管末端连接一可连续监视管内压力的变送器,探火管长度为生产单位公布的灭火装置配接的最大长度。在探火管末端通过火源使其形成爆破口,自动启动灭火装置喷射灭火剂,开始计时,当灭火剂喷射结束或喷口处压力达到0.18MPa时,停止计时,记录喷射时间。
7.5.2 间接式灭火装置喷射时间
    试验前将灭火装置在最低使用环境温度条件下放置16h以上,按规定方式将探火管、释放管和喷嘴与灭火装置正确连接,并使其处于准工作状态。探火管、释放管长度为生产单位公布的灭火装置配接的最大长度,喷嘴的型号规格和数量由设计决定。在探火管末端通过火源使其形成爆破口,自动启动灭火装置喷射灭火剂,开始计时,当灭火剂喷射结束时,停止计时,记录喷射时间。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

探火管式灭火装置 XF1167-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读