6.9 集流管


6.9.1 工作压力
集流管工作压力不应低于驱动气瓶的公称工作压力。
6.9.2 材料
集流管应采用无缝管制造,材质应具有耐腐蚀性能或将其内外表面做防腐蚀镀层处理。
6.9.3 强度要求
按7.3规定的方法进行液压强度试验,集流管应无渗漏、变形或损坏。
试验压力为1.5倍工作压力,压力保持时间为5 min。
6.9.4 密封要求
按7.5.2规定的方法进行气密性试验,集流管应无气泡泄漏。
试验压力为工作压力,压力保持时间为5min。