中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.10 连接管


6.10.1 工作压力
驱动气体流通管路连接管工作压力不应低于驱动气瓶的公称工作压力。
启动气体流通管路连接管工作压力不应低于启动气瓶的公称工作压力。
6.10.2 材料
连接管宜采用高压软管,亦可采用耐压强度、抗冲击振动能力相当的金属管材。
连接管应选用耐使用介质腐蚀的材料制造。
6.10.3 强度要求
按7.3规定的方法进行液压强度试验,连接管应无渗漏、变形或损坏。
试验压力为1.5倍工作压力,压力保持时间为5min。
6.10.4 密封要求
按7.5.2规定的方法进行气密性试验,连接管应无气泡泄漏。
试验压力为工作压力,压力保持时间为5 min。
6.10.5 非金属连接管耐热空气老化性能
按7.15规定的方法进行热空气老化试验,非金属软管不得有裂纹等损坏。试验后非金属软管的强度和密封要求应满足6.10.3和6.10.4的规定。
试验温度140℃,试验时间240h。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读