7.31 耐冲击试验


7.31.1 喷嘴耐冲击试验装置如图3所示,锤头、摆杆、钢轮毂和配重块通过滚动轴承、转动轴安装在固定架上。锤头材质为铝合金,锤头打击面应有足够的硬度以防止打击时造成损伤,锤头打击面与水平成60°。
7.31.2 将被试喷嘴按图3所示位置安装在试验装置上,调整喷嘴高度使冲击在锤头打击面的中心线上形成,此时锤头运动速度为1.8m/s±0.15m/s,冲击能量为2.7J。
 图3  喷嘴耐冲击试验装置
图3  喷嘴耐冲击试验装置
a——安装板;
b——喷嘴;
c——锤头;
d——摆杆;
c——钢轮毂;
f——球轴承;
g——转动270°;
h——工作重锤;
i——配重块;
j——配重臂;
k——滑轮;
l——调节杆。