3.7 模块安装


3.7.1 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。
3.7.2 模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。
3.7.3 模块的连接导线应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:尺量、观察检查。
3.7.4 隐蔽安装时,在安装处应有明显的部位显示和检修孔。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。
 

条文说明
 
3.7 模块安装

 
3.7.1 模块安装在金属模块箱内,主要是考虑其运行的可靠隆和检修的方便。
3.7.2 本条是用于保障模块安装的牢固并防潮、防腐蚀。
3.7.3 本条主要是为了便于调试和维修
3.7.4 本条主要是为了便于调试和维修。