中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 振动试验


6.7.1 氮气瓶组的振动试验
    氮气瓶组按设计的最大充装压力充装氮气。压力显示器按工作位置安装在氮气瓶组(或减压装置)上,使其处于正常工作状态。
    样品上应安装(或更换)检验用精密压力测量仪表。将被检样品置于恒温室中,温度控制在25℃±1℃,放置24h后读取被检瓶组压力值。
    试验在振动台上进行,振幅0.8mm,频率20Hz,在样品X、Y、Z三个相互垂直的轴线上每个方向依次振动2h。
    振动试验后,读取瓶组压力值程序要求与振动前的要求相同。以自动方式启动瓶组,试验结果应符合5.3.8.4的规定。
6.7.2 消防控制柜振动试验
    试验在振动台上进行,将样品按工作位置固定在台面上。
    消防控制柜的振动试验按如下条件进行:
    a)在频率为5Hz~60Hz~5Hz范围内,以每分钟一倍频程的速率、0.19mm振幅进行一次扫频循环。观察并记录发现的共振频率。
    b)未发现共振频率时,在60Hz频率上,进行振幅为0.19mm、持续时间为10min±0.5 min的定频振动试验。
    c)发现共振频率不超过四个时,在每一个共振频率上,进行振幅为0.19 mm、持续时间为10min±0.5 min的定频振动试验。
    d)发现共振频率超过四个时,在频率为5Hz~60Hz~5Hz范围内,进行振幅为0.19mm、扫频速率为每分钟一倍频程,两次扫频循环试验。
    上述试验在样品X、Y、Z三个轴线上依次进行。试验结果应符合5.5.6.3的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读