3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装


3.8.1 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装应牢固可靠,表面不应有破损。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。
3.8.2 火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:尺量、观察检查。
3.8.3 扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装。

 

条文说明

3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装

3.8.1 本条为一般原则要求。
3.8.2 本条主要是考虑发生火灾时,便于人员疏散。
3.8.3 本条主要是保障扬声器和火灾声警报装置能更好地发挥作用。