6.16 机械型排气组件关闭压力试验


    试验介质采用氮气或压缩空气,试验装置与6.3.2规定的装置相同。将被测阀门的进口与试验装置相连,封堵排气组件出口,并将其浸入水中。控制装置缓慢升压直至排气组件完全关闭为止,记录此时的关闭压力,试验次数不少于三次,每次结果均应符合5.3.13.3.1的规定。