中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 检验结果判定


7.3.1 型式检验
    型式检验项目全部合格,该装置为合格。出现A类项目不合格,该装置为不合格。B类项目不合格数大于等于2,该装置为不合格。若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2,该装置为不合格。
7.3.2 出厂检验
    出厂检验项目全部合格,该装置为合格。出厂检验项目如有一项或一项以上不合格,可以在同批产品中加倍抽样复验,复验后如仍不合格,判该装置为不合格。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读