中国消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
最新消防规范标准,实时消防招标信息、中标信息、消防项目信息;注册消防工程师在线教材,海量题库!

3.9 消防专用电话安装


3.9.1 消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面
上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:尺量、观察检查。
3.9.2 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。

 

条文说明

3.9 消防电话安装

3.9.1 本条主要是考虑使用方便
3.9.2 消防电话和电话插孔安装处应有明显标志.主要是为了在火灾时能及时找到。

本内容由中国消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信130007119反馈。

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“中国消防资源网”,消防人必备的资源平台!
中国消防资源网(www.1190119.com),由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!

目录导航