中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录H (规范性附录)流量调节阀试验程序及取样数量


H.1 试验程序说明
H.1.1 试验序号
    流量调节阀试验程序如下:
    1)强度要求(5.3.12.1);
    2)密封性要求(5.3.12.2);
    3)流量调节性能(5.3.12.3)。
H.1.2 说明
    上述试验序号在图H.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
H.2 试验程序图
 图H.1  流量调节阀试验程序图
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读