中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 电压波动试验


7.5.1 目的
    检验系统对主电供电电压波动的适应能力。
7.5.2 试验设备
试验设备应满足下述条件:
    a)输出电压:100V〜250V内连续可调;
    b)交流频率为50Hz。
7.5.3 试验步骤
    调节试验装置分别使试样的主电供电电压为242V和187V,检查其工作状态。
7.5.4 试验结果
    试样的主电电压波动性能应满足6.7的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读