中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.17 浪涌(冲击)抗扰度试验


7.17.1 目的
    检验应急照明集中电源和应急照明控制器对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。
7.17.2 试验设备
    试验设备应满足GB 16838的规定。
7.17.3 试验步骤
7.17.3.1 将试样按GB 16838规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
7.17.3.2 按GB 16838规定的试验步骤对试样施加表7所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按7.2的要求进行试验。
7.17.4 试验结果
    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本功能应与试验前的基本功能保持一致。
 表7  浪涌(冲击)抗扰度试验条件
 表7  浪涌(冲击)抗扰度试验条件

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读