中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.24 表面耐磨性能试验


7.24.1 目的
    检验地面安装灯具的表面耐磨性能。
7.24.2 试验设备
    试验设备应符合以下要求:
    a)Taber型或同等的磨耗试验机;
    b)按附录F制作的研磨轮。
7.24.3 试验步骤
    按附录F制作研磨轮,并粘好刚玉粒度为180的3号砂布后,在温度20℃±2℃、相对湿度65%±5%的环境条件下放置24h以上。用脱脂纱布将试样表面擦净,表面向上安装在磨耗试验机上,并将研磨轮安装在支架上,施加4.9N±0.2N外力条件下进行研磨9000转,研磨轮每磨耗500转更换一次。试验后,按7.2的要求进行试验。
7.24.4 试验结果
    试验后,试样表面玻璃应无破碎现象,基本功能应与试验前的基本功能保持一致。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读