4.6 红外光束感烟火灾探测器调试


4.6.1 调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。
4.6.2 用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。
4.6.3 用产品生产企业设定减光率(1.0~10.0dB)的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。
4.6.4 用减光率为11.5dB 的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。

 

条文说明

4.6 红外光束感烟火灾探测器调

    本节规定系统正常后,应首先对红外光束感烟火灾探测器的光路调节装置进行调整,使探测器处于正常监视状态,然后再用产品生产企业设定的各种减光率的减光片遮挡光路对探测器进行各项功能试验。