4.9 手动火灾报警按钮调试


4.9.1 对可恢复的手动火灾报警按钮,施加适当的推力使报警按钮动作,报警按钮应发出火灾报警信号。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。
4.9.2 对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮发出火灾报警信号(当有备用启动零件时,可抽样进行动作试验),报警按钮应发出火灾报警信号。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。

 

条文说明

4.9 手动火灾报警按钮调试

    本节规定在系统正常后,对每只可恢复或不可恢复的手动火灾报警按钮均应进行火灾报警试验。