中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 纯度的测定 气相色谱法


3.2.1   仪器及测定条件 
3.2.1.1   仪器 
    SP-2305 气相色谱仪,热导检测器或灵敏度与SP-2305相当的其它型号色谱仪。 
3.2.1.2   测定条件 
         a.  色谱柱:3m长不锈钢管,内径为4mm; 
         b.  固定相:GDX-104,60~80目。使用前需活化,活化条件为通氮气(30~50ml/min ), 140℃不少于6h; 
         c.  载气:氢气,流量为45ml/min (用皂膜流量计实测); 
         d.  温度控制:柱温为115℃,汽化温度为100℃,检测室温度为100℃; 
         e.  桥电流:200mΑ; 
          f.  记录仪:满标量程为5mV ,满标长度为250mm,纸速为10mm/min; 
         g.  检测器灵敏度的控制:为确保色谱分析灵敏度,在规定的操作条件下,以1301为样品,灵敏度S1301应不低于1500mV·ml/ml,由式(1)表示。 
式(1)
式中:1.065――峰面积校正系数; 
                 A――1301色谱峰面积,m㎡; 
               C1――记录纸速的倒数,min/mm; 
               C2――记录仪灵敏度,mV/mm ; 
                 F――载气流量,ml/min ;  
                 V――1301进样量,ml; 
                 K――检测器衰减倍数。 
3.2.2   测定步骤及计算方法 
       按3.2.1.2 规定的条件调好色谱仪,待仪器稳定后,测定热导检测器对1301的灵敏度(不必每次都作此项测定)。符合要求后,即可测 1301之纯度。取样时,先将1301取样钢瓶接上取样管,放倒钢瓶(取液相气化样),打开钢瓶阀门,使1301排气0.5~1min,用玻璃注射器抽取1301样品2~3ml ,注入色谱仪,用峰 面积归一化法(或峰高定量法),按式(2)计算1301纯度:
式(2)
式中:A1301――1301色谱峰面积,m㎡; 
                K ――检测器衰减倍数; 
              ΣAi――除空气峰外的各色谱峰面积之和,m㎡。 
3.2.3   测定结果及允许偏差 
       取三次平行测定结果的算术平均值为测定结果,各次测定的绝对偏差应小于0.1。  
 

查找 上节 下节 返回
顶部

三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂) GB6051-1985
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读