4.3 卷材防水层


Ⅰ 一般规定

4.3.1 卷材防水层宜用于经常处在地下水环境,且受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程。
4.3.2 卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面。
4.3.3 卷材防水层用于建筑物地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上;用于单建式的地下工程时,应从结构底板垫层铺设至顶板基面,并应在外围形成封闭的防水层。

Ⅱ 设 计

4.3.4 防水卷材的品种规格和层数,应根据地下工程防水等级、地下水位高低及水压力作用状况、结构构造形式和施工工艺等因素确定。
4.3.5 卷材防水层的卷材品种可按表4.3.5选用,并应符合下列。规定:
      1 卷材外观质量、品种规格应符合国家现行有关标准的规定;
      2 卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性。

表4.3.5  卷材防水层的卷材品种 
表4.3.5  卷材防水层的卷材品种

4.3.6  卷材防水层的厚度应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6 不同品种卷材的厚度
表4.3.6 不同品种卷材的厚度

    注:1 带有聚酯毡胎体的自粘聚合物改性沥青防水卷材应执行国家现行标准《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》JC 898;
    2 无胎体的自粘聚合物改性沥青防水卷材应执行国家现行标准《自粘橡胶沥青防水卷材》JC 840。

4.3.7 阴阳角处应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定。在阴阳角等特殊部位,应增做卷材加强层,加强层宽度宜为300~500mm。

Ⅲ 材 料

4.3.8 高聚物改性沥青类防水卷材的主要物理性能,应符合表4.3.8的要求。

表4.3.8  高聚物改性沥青类防水卷材的主要物理性能
表4.3.8  高聚物改性沥青类防水卷材的主要物理性能

4.3.9 合成高分子类防水卷材的主要物理性能,应符合表4.3.9的要求。

表4.3.9  合成高分子类防水卷材的主要物理性能
表4.3.9  合成高分子类防水卷材的主要物理性能

4.3.10 粘贴各类防水卷材应采用与卷材材性相容的胶粘材料,其粘结质量应符合表4.3.10的要求。

表4.3.10  防水卷材粘结质量要求
表4.3.10  防水卷材粘结质量要求

4.3.11 聚乙烯丙纶复合防水卷材应采用聚合物水泥防水粘结材料,其物理性能应符合表4.3.11的要求。

表4.3.11  聚合物水泥防水粘结材料物理性能
表4.3.11  聚合物水泥防水粘结材料物理性能

Ⅳ 施 工

4.3.12 卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁,阴阳角处应做圆弧或折角,并应符合所用卷材的施工要求。
4.3.13 铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。施工过程中下雨或下雪时,应做好已铺卷材的防护工作。
4.3.14 不同品种防水卷材的搭接宽度,应符合表4.3.14的要求。

表4.3.14  防水卷材搭接宽度
表4.3.14  防水卷材搭接宽度

4.3.15 防水卷材施工前,基面应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。基层处理剂的配制与施工应符合下列要求:
        1 基层处理剂应与卷材及其粘结材料的材性相容;
        2 基层处理剂喷涂或刷涂应均匀一致,不应露底,表面干燥后方可铺贴卷材。
4.3.16 铺贴各类防水卷材应符合下列规定:
        1 应铺设卷材加强层。
        2 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,其粘结位置、点粘面积应按设计要求确定;侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。
        3 卷材与基面、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;铺贴完成的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得产生扭曲和皱折。
        4 卷材搭接处和接头部位应粘贴牢固,接缝口应封严或采用材性相容的密封材料封缝。
        5 铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。
        6 铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
4.3.17 弹性体改性沥青防水卷材和改性沥青聚乙烯胎防水卷材采用热熔法施工应加热均匀,不得加热不足或烧穿卷材,搭接缝部位应溢出热熔的改性沥青。
4.3.18 铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材应符合下列规定:
        1 基层表面应平整、干净、干燥、无尖锐突起物或孔隙;
        2 排除卷材下面的空气,应辊压粘贴牢固,卷材表面不得有扭曲、皱折和起泡现象;
        3 立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定或嵌入墙体顶部的凹槽内,并应用密封材料封严;
        4 低温施工时,宜对卷材和基面适当加热,然后铺贴卷材。
4.3.19 铺贴三元乙丙橡胶防水卷材应采用冷粘法施工,并应符合下列规定。
        1 基底胶粘剂应涂刷均匀,不应露底、堆积;
        2 胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间应根据胶粘剂的性能控制;
        3 铺贴卷材时,应辊压粘贴牢固;
        4 搭接部位的粘合面应清理干净,并应采用接缝专用胶粘剂或胶粘带粘结。
4.3.20 铺贴聚氯乙烯防水卷材,接缝采用焊接法施工时,应符合下列规定:
        1 卷材的搭接缝可采用单焊缝或双焊缝。单焊缝搭接宽度应为60mm,有效焊接宽度不应小于30mm;双焊缝搭接宽度应为80mm,中间应留设10~20mm的空腔,有效焊接宽度不宜小于10mm。
        2 焊接缝的结合面应清理干净,焊接应严密。
        3 应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。
4.3.21 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:
        1 应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;
        2 卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不应露底、堆积;
        3 固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;
        4 施工完的防水层应及时做保护层。
4.3.22 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定:
        1 卷材宜单层铺设;
        2 在潮湿基面铺设时,基面应平整坚固、无明显积水;
        3 卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开;
        4 立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内,应每隔400~600mm进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;
        5 浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。
4.3.23 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定;
        1 应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
        2 临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑,内表面宜做找平层。
        3 从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工;卷材与临时性保护墙或围护结构模板的接触部位,应将卷材临时贴附在该墙上或模板上,并应将顶端临时固定。
        4 当不设保护墙时,从底面折向立面的卷材接槎部位应采取可靠的保护措施。
        5 混凝土结构完成,铺贴立面卷材时,应先将接槎部位的各层卷材揭开,并应将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补;卷材接槎的搭接长度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm;当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。
        卷材防水层甩槎、接槎构造见图4.3.23。

图4.3.23  卷材防水层甩槎、接槎构造
图4.3.23  卷材防水层甩槎、接槎构造
1—临时保护墙;2—永久保护墙;3—细石混凝土保护层;4—卷材防水层;
5—水泥砂浆找平层;6—混凝土垫层;7—卷材加强层;8—结构墙体;
9—卷材加强层;10—卷材防水层;11—卷材保护层

4.3.24 采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:
        1 混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为20mm的1:3水泥砂浆找平层,然后铺贴卷材。
        2 卷材宜先铺立面,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。
4.3.25 卷材防水层经检查合格后,应及时做保护层,保护层应符合下列规定:
        1 顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层,应符合下列规定;
            1)采用机械碾压回填土时,保护层厚度不宜小于70mm;
            2)采用人工回填土时,保护层厚度不宜小于50mm;
            3)防水层与保护层之间宜设置隔离层。
         2 底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm。
         3 侧墙卷材防水层宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆层。

条文说明
I 一般规定
4.3.1 本条明确提出卷材防水层的适用范围,这是根据地下工程所处特定环境需要和卷材性能提出的。
    与原规范相比,本条增加了“卷材防水层宜用于经常处在地下水环境”这句话,更具针对性,亦指处于干旱少雨地区或在地下水位以上的工程,可以采取其他防水措施。
4.3.2 本条提出卷材防水层应铺设在结构迎水面的基面上,其作用有三:一是保护结构不受侵蚀性介质侵蚀,二是防止外部压力水渗入到结构内部引起锈蚀钢筋,三是克服卷材与混凝土基面的粘结力小的缺点。
4.3.3 在渗漏治理工程中,经常遇到有些工程地下室的卷材防水层只铺设外墙,底板部位不做,防水层不交圈,导致产生渗漏水。因此本条强调:
    1 附建式地下室采用卷材防水层时,卷材应从结构底板垫层连续铺设至外墙顶部防水设防高度的基面上。
    2 外墙顶部的防水设防高度,应符合规范第3.1.3条的规定,即高出室外地坪高程500mm以上。
    3 单建式地下室的卷材防水层应铺设至顶板的表面,在外围形成封闭的防水层。
II 设计
4.3.4 本条较原规范进一步明确:采用卷材防水层应根据哪些原则选择防水卷材和适宜的卷材层数。
4.3.5 通过近10年来政府建设行政主管部门制订的防水材料发展技术政策和总结地下工程卷材防水的设计和施工经验,本条归纳了在地下工程广泛采用的高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子类防水卷材的主要品种,便于设计时按规范第4.3.4条的原则选用。表4.3.5列出的卷材为推荐品种。根据地下工程防水施工技术,可选用的其他类别防水卷材有:“带有自粘层的防水卷材”和“预铺/湿铺防水卷材”。这次修订中取消了塑性体(APP)改性沥青防水卷材,这是因为塑性体(APP)改性沥青防水卷材的主要特性表现在耐热度较高等方面,更适合在屋面工程防水中使用。
4.3.6 卷材防水层必须具有足够的厚度,才能保证防水的可靠性和耐久性。地下防水工程对卷材厚度的要求是根据卷材的原材料性质、生产工艺、物理性能与使用环境等因素决定的。本条列表中,按卷材品种和使用卷材的层数,分别给出了卷材的最小厚度要求,供设计卷材防水层时选用。
    按照此表选择卷材防水层的厚度时要注意以下问题:
    1 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材单层使用时,应选用聚酯毡胎,不宜选用玻纤胎;双层使用时,必须有一层聚酯毡胎。
    2《中华人民共和国建设部公告》第218号规定:“聚乙烯膜厚度在0.5mm以下的聚乙烯丙纶复合防水卷材,不得用于房屋建筑的屋面工程和地下防水工程”。因此,本条对聚乙烯丙纶复合防水卷材的聚乙烯膜芯材的厚度进行了规定。
    3 高分子自粘胶膜防水卷材厚度宜采用1.2mm的品种,在地下防水工程中应用时,一般采用单层铺设。
    4 自粘类防水卷材现执行的是国家现行标准《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》JC898和国家现行标准《自粘橡胶沥青防水卷材》JC840,目前这两个标准正在修订,将合并统一命名为“自粘聚合物改性沥青防水卷材”,分为聚酯毡胎体、无胎体两类,届时可按新的材料标准执行。
4.3.7 由于卷材质量的提高,适当放宽增贴加强层的数量与宽度,改为加强层可铺设一层,宽度为300~500mm。
Ⅲ 材料
4.3.8、4.3.9 由于防水卷材产品标准的某些技术指标不能满足地下工程的需要,考虑到地下工程使用年限长,质量要求高,工程渗漏维修无法更换材料等特点,故规范除列出两大类可供选用的卷材品种外,并以其产品标准为基础,结合地下工程的特点和需要,经研究比较,制订出适应于地下工程要求的防水卷材物理性能,分别列于表4.3.8、4.3.9中。设计选用和对卷材进行质量检验时均应按两表的要求执行。
    在制定两表防水卷材物理性能指标时,参考了下列标准:
    弹性体改性沥青防水卷材GB 18242;
    改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB18967;
    自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材JC 898;
    自粘橡胶沥青防水卷材JC840;
    三元乙丙橡胶防水卷材GB18173.1(代号JL1);
    聚氯乙烯防水卷材GB 12952;
    聚乙烯丙纶复合防水卷材GB18173.1(代号FS2);
    高分子自粘胶膜防水卷材GB 18173.1(代号FS2)。
    在市场推出的产品中,有些品种是新产品,与传统的防水材料及施工技术有很大不同,因此选用这些材料应根据工程特点和施工条件而定。现对这些防水卷材的特性表述如下:
    1 自粘改性沥青类防水卷材。
        1)“自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材”,是“弹性体改性沥青防水卷材”的延伸产品,因卷材的沥青涂盖料具有自粘性能,故称本体自粘卷材,其特点是采用冷粘法施工。
        2)自粘橡胶沥青防水卷材是一种以SBS等弹性体和沥青为基料,无胎体,以树脂膜为上表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的卷材,厚度以选择1.5mm或2.0mm为宜。这种卷材具有良好的接缝不透水性、低温柔性、延伸性、自愈性、粘结性,以及冷粘法施工等特点。
        3)“带自粘层的防水卷材”系近年来国内研发的新产品,是一类在高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材的表面涂有一层自粘橡胶沥青胶料,或在胎体两面涂盖自粘胶料混合层的卷材,采用水泥砂浆或聚合物水泥砂浆与基层粘结(湿铺法施工),构成自粘卷材复合防水系统,其特点是:使胶料中的高聚物与水泥砂浆及后续浇筑的混凝土结合,产生较强的粘结力;可在潮湿基面上施工,简化防水层施工工序;采用“对接附加自粘封口条连接工艺,可使卷材接缝实现胶粘胶”的模式。
    2 聚乙烯丙纶复合防水卷材。
    该卷材归类于高分子防水卷材复合片中树脂类品种,其特点是:由卷材与聚合物水泥防水粘结材料复合构成防水层,可在潮湿基面上施工。需要指出的是:聚乙烯丙纶复合防水卷材生产使用的聚乙烯必须是成品原生料;卷材两面热覆的丙纶纤维必须采用长纤维无纺布;卷材必须采用一次成型工艺生产;在现场配制用于粘结卷材的聚合物水泥防水粘结材料应是以聚合物乳液或聚合物再分散性粉末等材料和水泥为主要材料组成,不得使用水泥净浆或水泥与聚乙 烯醇缩合物混合的材料。
    表4.3.9项目及性能要求中的复合强度指标依据国家标准《高分子防水材料 第一部分:片材》GB18173.1-2006的FS2规定设置,该标准目前正在修订,标准修订后,此项指标及检测方法按新标准要求执行。
    3 高分子自粘胶膜防水卷材。
    该卷材系在一定厚度的高密度聚乙烯膜面上涂覆一层高分子胶料复合制成的一种自粘性防水卷材,归类于高分子防水卷材复合片中树脂类品种(FS2),其特点是具有较高的断裂拉伸强度和撕裂强度,胶膜的耐水性好,一、二级的防水工程单层使用时也能达到防水要求,采用预铺反粘法施工,由卷材表面的胶膜与结构混凝土发生粘结作用。
    需要指出的是,卷材的搭接缝和接头要采用配套的粘结材料。
4.3.10 卷材的粘结质量是保证卷材防水层不产生渗漏的关键之一。表4.3.10根据不同品种卷材的特性分别列出要求达到的粘结性能。
4.3.11 聚乙烯丙纶复合防水卷材的防水性能依靠卷材和聚合物水泥防水粘结材料复合提供,因此要求粘结材料不仅要有粘结性,还应具有防水性能。为保证现场配制粘结材料的质量,本条根据《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程》CECS 199:2006,列出了聚合物水泥防水胶结料的物理性能指标,供设计施工时参考。
IV 施工
4.3.14 为保证防水层卷材接缝的粘结质量,根据地下工程防水的特点,提出了铺贴各种卷材搭接宽度的要求。
4.3.15 本条是为提高卷材与基面的粘结力而提出的统一要求。铺贴沥青类防水卷材前,为保证粘结质量,基面应涂刷基层处理剂(过去称“冷底子油”),这是一种传统做法。近几年研发的自粘聚合物改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材,均为冷粘法铺贴,亦有必要采用基层处理剂。合成高分子防水卷材采用胶粘剂冷粘法铺贴,当基层较潮湿时,有必要选用湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。
4.3.16 本条归纳了铺贴各类卷材防水层应遵守的基本规定。本条中的第2款:结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,主要是考虑地下工程的工期一般较紧,要求基层干燥达到符合卷材铺设要求需时较长,以及防水层上压有较厚的底板防水混凝土等因素,因此允许该部位卷材采用空铺或点粘施工。
4.3.17 铺贴弹性体改性沥青防水卷材的特点是采用热熔法施工,比较适合地下工程基面较潮湿和工期较紧的情况。为满足粘结性的基本要求,宜选用现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242规定的表面隔离材料为细砂,规格为PY-S的SBS改性沥青防水卷材II型的产品。
4.3.18 自粘聚合物改性沥青防水卷材的特点是冷粘法施工,符合环保节能要求。铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材,为了提高卷材与基面的粘结性,涂刷基层处理剂和在铺贴卷材时将搭接部位适当加热是十分必要的。
    铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)的施工工艺要求较高,施工前应制订操作要点和技术措施。
4.3.19 采用胶粘剂冷粘法铺贴三元乙丙橡胶防水卷材,施工质量要求较高。由于硫化橡胶类卷材表面具有惰性,影响粘结质量,因此本条强调卷材接缝应采用配套的专用胶粘材料,包括胶粘剂、胶粘带和密封胶等。
4.3.20 以聚氯乙烯防水卷材为代表的合成树脂类热塑性卷材,其特点是卷材搭接采用焊接法(本体焊接)施工,可以保证卷材接缝的粘结质量,提高防水层密封的可靠性。
4.3.21 本条规定了聚乙烯丙纶复合防水卷材的施工基本要点,为保证防水工程质量,除应选择具有这方面施工经验的单位外,还应按照《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程》CECS 199:2006的规定施工。
4.3.22 本条规定了高分子自粘胶膜防水卷材施工的基本要点,为保证防水工程质量,应选择具有这方面施工经验的单位,按照该卷材应用技术规程或工法的规定施工。
4.3.23 本条对甩槎、接槎图进行了修改,使其更适合当前地下工程的防水做法。
4.3.24 采用外防内贴法铺设卷材防水层,混凝土结构的保护墙也可为支护结构(如喷锚支护或灌注桩)。近年来研发的预铺反粘施工技术是针对外防内贴施工的一项新技术,可以保证卷材与结构全粘结,若防水层局部受到破坏,渗水不会在卷材防水层与结构之间到处窜流。
4.3.25 与原规范相比,本条分别规定了工程顶板采用机械或人工回填土时的混凝土保护层厚度,便于施工时操作。在防水层和保护层之间宜设置隔离层,如采用干铺油毡,以防止保护层伸缩破坏防水层。
    侧墙采用软质材料保护层是为避免回填土时损伤防水层。软质保护材料可采用沥青基防水保护板、塑料排水板或聚苯乙烯泡沫板等材料。
    卷材防水层采用预铺反粘法施工时,可不作保护层。
 