7.3 材料


7.3.1 注浆材料应符合下列规定:
      1 原料来源广,价格适宜;
      2 具有良好的可灌性;
      3 凝胶时间可根据需要调节;
      4 固化时收缩小,与围岩、混凝土、砂土等有一定的粘结力;
      5 固结体具有微膨胀性,强度应满足开挖或堵水要求;
      6 稳定性好,耐久性强;
      7 具有耐侵蚀性;
      8 无毒、低毒、低污染;
      9 注浆工艺简单,操作方便、安全。
7.3.2 注浆材料的选用,应根据工程地质条件、水文地质条件、注浆目的、注浆工艺、设备和成本等因素确定,并应符合下列规定:
      1 预注浆和衬砌前围岩注浆,宜采用水泥浆液或水泥—水玻璃浆液,必要时可采用化学浆液;
      2 衬砌后围岩注浆,宜采用水泥浆液、超细水泥浆液或自流平水泥浆液等;
      3 回填注浆宜选用水泥浆液、水泥砂浆或掺有膨润土的水泥浆液;
      4 衬砌内注浆宜选用超细水泥浆液、自流平水泥浆液或化学浆液。
7.3.3 水泥类浆液宜选用普通硅酸盐水泥,其他浆液材料应符合有关规定。浆液的配合比,应经现场试验后确定。

 

条文说明
7.3.2 注浆材料的品种很多,且某种材料不能完全符合所有条件,因此必须根据工程水文地质条件、注浆目的、注浆工艺及设备、成本等因素综合考虑,合理选择注浆材料。
    1 预注浆、衬砌前围岩注浆,注浆情况比较复杂,裂隙孔隙有大有小,裂隙宽度大于0.2mm的岩层或砂子平均粒径大于1.0mm的粗砂地层可采用水泥浆、水泥一水玻璃浆;裂隙宽度小于0.2mm的岩层或平均粒径小于1.0mm的中细砂层,且堵水要求较高,可采用超细水泥浆、超细水泥-水玻璃浆,特殊情况下可采用化学浆液。也可将水泥浆和化学浆配合使用。
    2 防水混凝土衬砌一般孔隙小、裂缝细微,普通水泥浆颗粒大,难以注入,必须选用特种水泥浆或化学浆。
    特种水泥浆是除普通水泥浆之外的其他水泥浆,如超细水泥浆、自流平水泥浆、硫铝酸盐水泥浆等。