4.3.1 剖面图的剖切部位,应根据图纸的用途或设计深度,在平面图上选择能反映全貌、构造特征以及有代表性的部位剖切。 4.3.2 各种剖面图应按正投影法绘制。 4.3.3 建筑剖面图内应包括剖切面和投影方向可见的建筑构造,构配件以及必要的尺寸、标高等。 4.3.4 剖切符号可用阿拉伯数字,罗马数字或拉丁字母编号(图4.3.4)。
图4.3.4 剖切符号
4.3.5 画室内立面时,相应部位的墙体、楼地面的剖切面宜绘出。必要时,占空间较大的设备管线、灯具等的剖切面,亦应在图纸上绘出。