中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 施工


9.4.1 地下工程渗漏水治理施工应按制订的方案进行。
9.4.2 治理过程中应严格每道i序的操作,上道工序未经验收合格,不得进行下道工序施工。
9.4.3 治理过程中应随时检查治理效果,并应做好隐蔽施工记录。
9.4.4 地下工程渗漏水治理除应做好防水措施外,尚应采取排水措施。
9.4.5 竣工验收应符合下列规定:
      1 施工质量应符合设计要求;
      2 施工资料应包括施工技术总结报告、所用材料的技术资料、施工图纸等。  

条文说明
9.4.2 在渗漏水治理的各道工序中,有的属于隐蔽工程,如嵌缝作业的基面处理、注浆工程等,它关系到防水的质量好坏,必须做好施工中的记录工作,随时进行检查,发现问题及时处理,上道工序未经验收合格,不得进行下道工序施工,确保堵漏工作的质量。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

地下工程防水技术规范 GB50108-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读