中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 索引符号与详图符号


7.2.1 图样中的某一局部或构件,如需另见详图,应以索引符号索引(图7.2.1a)。索引符号是由直径为8mm~10mm的圆和水平直径组成,圆及水平直径应以细实线绘制。索引符号应按下列规定编写:
      1 索引出的详图,如与被索引的详图同在一张图纸内,应在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号,并在下半圆中间画一段水平细实线(图7.2.1b)。
      2 索引出的详图,如与被索引的详图不在同一张图纸内,应在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号,在索引符号的下半圆用阿拉伯数字注明该详图所在图纸的编号(图7.2.1c)。数字较多时,可加文字标注。
      3 索引出的详图,如采用标准图,应在索引符号水平直径的延长线上加注该标准图集的编号(图7.2.1d)。需要标注比例时,文字在索引符号右侧或延长线下方,与符号下对齐。

图7.2.1a  索引符号图7.2.1b  索引符号图7.2.1c  索引符号图7.2.1d  索引符号
图7.2.1  索引符号

7.2.2 索引符号如用于索引剖面详图,应在被剖切的部位绘制剖切位置线,并以引出线引出索引符号,引出线所在的一侧应为剖视方向。索引符号的编写同7.2.2条的规定(图7.2.2)。

图7.2.2a  用于索引剖面详图的索引符号图7.2.2b  用于索引剖面详图的索引符号图7.2.2c  用于索引剖面详图的索引符号图7.2.2d  用于索引剖面详图的索引符号
图7.2.2  用于索引剖面详图的索引符号

7.2.3 零件、钢筋、杆件、设备等的编号直径宜以5mm~6mm的细实线圆表示,同一图样应保持一致,其编号应用阿拉伯数字按顺序编写(图7.2.3)。消火栓、配电箱、管井等的索引符号,直径宜以4mm~6mm为宜。

图7.2.3   零件、钢筋等的编号

图7.2.3   零件、钢筋等的编号

7.2.4 详图的位置和编号,应以详图符号表示。详图符号的圆应以直径为14mm粗实线绘制。详图编号应符合下列规定:
      1 详图与被索引的图样同在一张图纸内时,应在详图符号内用阿拉伯数字注明详图的编号(图7.2.4-1)。

图7.2.4-1  与被索引图样同在一张图纸内的详图符号
图7.2.4-1  与被索引图样同在一张图纸内的详图符号

      2 详图与被索引的图样不在同一张图纸内时,应用细实线在详图符号内画一水平直径,在上半圆中注明详图编号,在下半圆中注明被索引的图纸的编号(图7.2.4-2)。

图7.2.4-2  与被索引图样不在同在一张图纸内的详图符号
图7.2.4-2  与被索引图样不在同在一张图纸内的详图符号

查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读