中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 噪声控制


5.3.1 电影院内各类噪声对环境的影响,应按现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096执行。
5.3.2 观众厅宜利用休息厅、门厅、走廊等公共空间作为隔声降噪措施,观众厅出入口宜设置声闸。
5.3.3 当放映机及空调系统同时开启时,空场情况下观众席背景噪声不应高于NR噪声评价曲线(图5.3.3)对应的声压级(表5.3.3)。

图5.3.3  NR噪声评价曲线

图5.3.3  NR噪声评价曲线 

表5.3.3  电影院观众席背景噪声的声压级
表5.3.3  电影院观众席背景噪声的声压级

5.3.4 观众厅与放映机房之间隔墙应做隔声处理,中频(500~1000Hz)隔声量不宜小于45dB。
5.3.5 相邻观众厅之间隔声量为低频不应小于50dB,中高频不应小于60dB。
5.3.6 观众厅隔声门的隔声量不应小于35dB。设有声闸的空间应做吸声减噪处理。
5.3.7 设有空调系统或通风系统的观众厅,应采取防止厅与厅之间串音的措施。空调机房等设备用房宜远离观众厅。空调或通风系统均应采用消声降噪、隔振措施。

条文说明

5.3.3 观众厅噪声的评价。
    NC噪声评价曲线(见图9)是美国1957年的噪声评价标准,后来已演变为ISO国际通用标准中的NR噪声评价曲线(见图10)。电影院的噪声评价理应也使用NR曲线评价,但是历来电影业所用的测量仪器,如DN60/RT60实时频谱分析仪,B/K4417(或4418)建筑声学分析仪,THX-R2频谱分析仪等都仍使用NC噪声评价曲线,有的仪器还能将测量值NC曲线自动打印出测试报告,所以如何改用NR曲线需要慎重考虑。为此,特将两种噪声评价曲线并列以资比较。从两图中可以看出两种曲线在低频时NR低于NC,到中频时渐趋接近,至高频中NR超过NC。电影院常用的NC25、NC30、NC35曲线在1000Hz时比NR曲线各高2dB,相差不是太悬殊。再看某影院用THX-R2频谱分析仪实测的测试报告(见图11),图中所示的该影厅的噪声频谱和NC25曲线,说明该厅的噪声水平小于NC25。为了改用NR曲线评价,特在该图上添加了NR25噪声评价曲线,而原噪声频谱正好落在NR25曲线上,说明该影厅的噪声水平也是符合NR25曲线的。因此,特在本规范修订中改用NR噪声评价曲线来评价电影院噪声水平,特此说明。

图9  NC噪声评价曲线
图9  NC噪声评价曲线


图10  NR噪声评价曲线
图10  NR噪声评价曲线

5.3.5 隔声量以影院等级划分没有必要,特别是含有多厅的电影院,相邻电影厅之间隔声量控制十分重要,本规范相邻电影厅的隔声量参照THX标准;门厅、休息厅与观众厅之间隔声量的数据是设定在门厅与休息厅内有80dB的噪声,在观众厅内的噪声评价曲线≤NR25;室外与观众厅之间隔声量的数据是设定在室外有85dB的噪声。

图11  NC和NR噪声评价曲线的比较

图11  NC和NR噪声评价曲线的比较

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电影院建筑设计规范 JGJ58-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读