中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 扬声器布置


5.4.1 银幕后电影还音扬声器应采用高、低分频的扬声器系统。系统中高频扬声器应为恒定指向性号筒扬声器,其水平指向性不宜小于90°,垂直指向性不宜小于40°。
5.4.2 扬声器的安装高度与倾斜角应以其高频扬声器的声辐射中心与声辐射轴线定位,声辐射中心宜置于银幕下沿高度的1/2~2/3处,声辐射轴线宜指向最后一排观众席距地面1.10~1.15m处。
5.4.3 扬声器及其支架应安装牢固,避免产生共振噪声。
5.4.4 立体声主声道扬声器的布置应符合下列规定:
      1 银幕后宜设置3组或5组扬声器,扬声器的声辐射中心高度应一致;
      2 扬声器间距应相等,且有足够大的距离,两侧扬声器的边距不宜超过银幕边框。
5.4.5 立体环绕声扬声器的布置应符合下列规定:
      1 扬声器应设置在观众厅的侧墙与后墙,可按两路(左、右)或四路(左、右、左后、右后)布置,配置数量宜根据扬声器的放声距离、功率要求与指向性来确定,配置后的扬声器应能进行合理的阻抗串并联分配;
      2 观众厅前区第一台扬声器的水平位置不宜超过第一排座席,前区扬声器与后区扬声器间的最大距离不应大于17m,扬声器间距应一致,并应配合声学装修设计;
      3 扬声器的安装高度,可以扬声器声辐射中心距地面高度为基准,根据观众厅的宽度,由下式计算:

式中:H——扬声器声辐射中心距地面高度(m);
          W——观众厅的宽度(m)。
      4 侧墙扬声器的声辐射轴线宜垂直指向其对面侧边座席1.10~1.15m处,后墙扬声器的声辐射轴线宜垂直指向观众席前排距地面1.10~1.15m处。
5.4.6 次低频声道扬声器的布置宜符合下列规定:
      1 宜设置在银幕后中路主声道扬声器任意一侧地面,并做减振处理;
      2 配置数量可根据扬声器的放声距离、功率要求来确定;
      3 多台扬声器宜集中放置在一处,充分利用扬声器的互耦效应。
5.4.7 观众厅的声压级最大值与最小值之差不应大于6dB,最大值与平均值之差不应大于3dB。

条文说明

5.4.1 对于一个符合基本要求的电影院,银幕后扬声器还音应具备两个条件:1)扬声器频率响应曲线应符合“标准”规定的要求;2)扬声器的频率响应应能在整个观众区内保持基本一致的程度。这就必须对所使用的扬声器提出一定的要求。
    根据国际标准《电影录音控制室和室内影院B环电一声响应规范及测量》ISO2969:1987(E)和国家广播电影电视行业标准《电影鉴定放映室声光技术条件》GY/T112-93中B环电一声响应要求,银幕后扬声器频率响应在40-12500Hz范围内,能符合这种规定要求的扬声器,最低要求应该是具有高、低音分频的二分频扬声器系统,对于要求更高的数字立体声电影还音,除了应采用二分频系统外,也可以使用三分频、四分频系统。
    扬声器所发出的声音,在低频段,向各个方向的传播是均匀的,而在高频段,则随着频率的升高逐步集中在扬声器的正轴线方向上,偏离轴线越远,衰减越大,频率越高,偏轴衰减越大。为了克服扬声器的这一明显缺陷,有效地控制扬声器的水平与垂直辐射角度,保证扬声器对整个观众区均匀的声覆盖,均匀的频率响应,在本条款中特别强调提出应选用指向性恒定的高频号筒扬声器,而且规定:水平指向性不宜小于90°,垂直指向性不宜小于40°。
5.4.2 扬声器的安装高度与倾斜角直接影响到扬声器对观众厅的声覆盖是否均匀。在扬声器的声场中,声压级除了随着偏轴角度的增大而衰减外,还随着距离的增大而衰减,这就要求扬声器的辐射中心轴的方向必须对准观众厅内最远距离的座席,保证银幕后扬声器声音能最大限度地传到观众席最远位置。
    因此选择合适的扬声器安放高度,控制好扬声器的辐射方向,保证距离的衰减与偏轴的衰减基本一致,就可以控制观众厅内的声场均匀度。本条款中所规定的观众席距地面1.15m处,是根据观众席上人耳距地的距离为1.15m而设定的。
    图12示出距离衰减与偏轴衰减的计算关系。可以根据电影厅内的放声距离,观众席的起坡高度,进行详细计算。
5.4.3 扬声器的支架与箱体固定不牢,将会产生撞击声,金属声及其他共振噪声。直接影响电影还音质量,本条款提出此要求。
5.4.4 目前世界上实用的35mm电影立体声有三种,主要为Dolby、DTS与SDDS三种制式,并包括五种六声道或八声道立体声还音方式。

图12  银幕后扬声器安装高度与倾斜角

图12  银幕后扬声器安装高度与倾斜角

其中Dolby与DTS的四种还音方式影片在我国应用较多,SDDS八声道还音方式影片在我国应用较少。因此,在本款中对银幕后扬声器数量的设置是符合我国国情的。图13示出了典型的电影立体声扬声器在观众厅内的布置方式。

图13  观众厅内电影立体声扬声器布置方式

图13  观众厅内电影立体声扬声器布置方式

      1 置于银幕后三组(或五组)扬声器构成波阵面立体声重放系统使观众有明确的方位感,又能随画面的影像移动而感到声像移动,克服声像空洞现象,为保证银幕多组扬声器的声像一致,本条款规定,扬声器的声辐射中心高度应一致,间距相等。
      2 在电影立体声的声道中,观众对立体声的聆听感受,很大程度来自声像的相对位置,而这相对位置则取决于观众对来自前面不同方向声音的声程差的分辨,特别是要让远离银幕的观众能感受到银幕后各声道音响与影像画面移动的一致性,感受到银幕后各声道音响的方位感,最理想的方式是拉大左、右两侧扬声器距离,扩大声场的动态平衡区。鉴于此,本条款中提出扬声器的间距要足够大的距离,并以不超出银幕画面为宜。
5.4.5 环绕声扬声器与主扬声器系统构成波阵面型平面环绕立体声系统。环绕声扬声器系统的良好设计可配合主扬声器的声像定位,增强整个电影立体声信息的空间感、分布感和方位感。
      1 环绕声扬声器系统的声场设计应要求:在观众厅内有均匀的声波覆盖,要有足够的功率余量,这就需要根据观众厅的大小与所选取环绕声扬声器的灵敏度、额定功率、指向性特性等技术参数来计算环绕声扬声器的声场。环绕声扬声器的声场设计应按左(左后)、右(右后)二(四)路进行计算。当多台环绕声扬声器与功放输出连接时,必须注意多台环绕声扬声器并串后的最终阻抗是否能和功放的输出阻抗相匹配。环绕声扬声器并串后的最终阻抗应控制在4~16Ω。
      2 环绕声水平位置确定,应保证主扬声器声场对环绕声声场的“优先效应”。一般考虑以下两个条件:①与银幕要有一定距离,避免前区扬声器产生“环绕声从前方发出”效应;②前区第一只扬声器与后墙扬声器间距的声延迟,应尽量控制在“优先效应”所规定的时域内,以便于在整个环绕声声场中,主扬声器声场“优先效应”的调整。鉴于“优先效应”,环绕声扬声器的前后位置如果超过17m,其前后声场的延时将超过50ms,这对主扬声器与环绕声扬声器的声场调整十分不利。因此在本条款中规定:观众厅前区第一台扬声器的水平位置不宜超过第一排座席,前区扬声器与后区扬声器间的最大距离不应大于17m。
      3 环绕声扬声器的安装高度应选取适当,通常较高的扬声器安装位置有利于扩大立体声聆听范围,而且易于形成空间感。
本条款中所给出的计算公式,是根据对国内近百个电影厅的计算,并结合THX推荐的环绕声扬声器高度计算公式而总结出的。
      4 有了环绕声扬声器的安装高度,控制好扬声器的垂直辐射角,对于创造均匀的环绕声扬声器声场非常重要,控制原则为:扬声器中心轴对准的方向必须是距其最远距离的观众席,而观众席上人耳距地的距离为1.15m。扬声器的倾斜角的确定,可以利用扬声器的距离衰减差值(符合1/r2定律)和偏轴衰减差值(指向特性)相互补偿获得。通常侧墙扬声器对称悬挂,只要安装高度符合规范中的公式要求,其倾斜角度曰值计算也十分方便(见图14):

θ=tan-1(H/W)

    对于悬挂在观众厅后墙上的扬声器,其倾斜角度也可以按上式进行计算。

图14  环绕声扬声器安装高度与倾斜角

图14  环绕声扬声器安装高度与倾斜角

5.4.6 次低频扬声器担负20~200Hz频段还音,由于人耳听觉特性对低频特别不灵敏,低频扬声器的效率又十分低,设计中应充分考虑。
      1 扬声器在低频段无方向性,因此对次低频扬声器的安放位置要求并不十分严格,放在银幕后任意一个位置都可以,但是,为了避免由于对称安装而引起的房间驻波激发,本条款特别说明将次低频扬声器置于银幕后中路主声道扬声器任意一侧地面,以构成不对称的放置方法。有条件时也可利用障板固定连接,以使低频幅声能尽可能地向前辐射,减少声波的后辐射,造成不必要的声能损失。扬声器直接放在地面,利用地面反射声加强次低频的辐射声能。
      2 次低频扬声器系统的声场设计主要应根据观众厅的大小、对低频效果声的要求与所选取扬声器的低频灵敏度、额定功率等技术参数来进行综合计算,必要时,必须增加扬声器与功率放大器数量,将二台、四台甚至八台扬声器组合在一块,用对应数台功放分别驱动,从而实现交叉互耦效应,成倍地提高系统效率。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电影院建筑设计规范 JGJ58-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读