4.4 藏品库区、藏品技术区


4.4.1 藏品库区应由库前区和库房区组成,并应符合下列规定:
      1 建筑面积应满足现有藏品保管的需要,并应满足工艺确定的藏品增长预期的要求,或预留扩建的余地;
      2 当设置多层库房时,库前区宜设于地面层;体积较大或重量大于500kg的藏品库房宜设于地面层;
      3 开间或柱网尺寸不宜小于6m;
      4 当收藏对温湿度敏感的藏品时,应在库房区总门附近设置缓冲间。
4.4.2 采用藏品柜(架)存放藏品的库房应符合下列规定:
      1 库房内主通道净宽应满足藏品运送的要求,并不应小于1.20m; 
      2 两行藏品柜间通道净宽应满足藏品存取、运送的要求,并不应小于0.80m;
      3 藏品柜端部与墙面净距不宜小于0.60m;
      4 藏品柜背与墙面的净距不宜小于0.15m。
4.4.3 藏品技术区应符合下列规定:
      1 各类用房的面积、层高、平面布置、墙地面构造、水池、工作台、排气柜、空调参数、水质、电源、防腐蚀、防辐射等应根据工艺要求进行设计;
      2 建筑空间与设备容量应适应工艺变化和设备更新的需要;
      3 使用有害气体、辐射仪器、化学品或产生灰尘、废气、污水、废液的用房,应符合国家有关环境保护和劳动保护的规定;使用易燃易爆品的用房应符合防火要求;危险品库,应独立布置;
      4 藏品技术区的实验室每间面积宜为20㎡~30㎡。
条文说明
4.4.1 本条文为藏品库区设计要求。
      1 藏品库区的面积计算目前尚无简便的方法。某一博物馆专著将藏品分为大、中、小三类:小,体积小于3L或重量小于3kg;中,体积为3L~30L或重量为3kg~30kg;大,容积超过30L或重量超过30kg。不同尺寸或重量,藏品移动与存放的方式不同。小型藏品可以用手推车搬运和用手搬上架,中等或大型藏品因为不能安全地向手腕以上部位搬动,通常采用手动或电动的叉车把藏品放在货车托盘上,因此要在走道上给叉车或货车留出操作空间。然后对储藏架层面、库房间平面等进行分析、布置,才能确定库房的收藏密度,确定库房面积;某些国内资料提供每件藏品占地面积或每平方米库房面积存放量,但数据很不相同;有些新建博物馆是根据类型、规模相似博物馆通过类比法确定库房面积的;另外,对于是否为长期展出的藏品留出储存空间,是否为库房的定期消毒的需要留出转移藏品的库房,也存在不同的意见。
      对于藏品增长量的估计,需要工艺设计确定。每个博物馆藏品的总增长率、不同类型藏品(典型藏品、系统藏品、关联藏品、随机藏品)的增长率是不同的。一般需作15年~20年的规划。
      3 经验数据。藏品库区的用房,如库房、拆箱间等面积都较大,开间或柱网尺寸不宜小于6m。
      4 缓冲间可设于库前区,亦可设于库房区,但应临靠库房区总门。
4.4.2 库房内主通道、柜间通道净宽应视使用需要,但不应小于本条规定。柜间过道宽度应考虑橱柜开门,拉开抽屉,察看藏品,通行小车等要求。柜(架)的布置,还应考虑室内空气流通和清洁的要求。
 