中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.2 符号


2.2.1 几何参数符号
    Aoi ——不能自动关闭的防护区开口面积;
    Ap——在假定封闭罩中存在的实体墙等实际围封面面积;
    At ——假定封闭罩的侧面围封面面积;
    Av——防护区的内侧面、底面、顶面(包括其中开口)的总内表面积;
    Ax——泄压口面积;
    d——管道内径;
    F——喷头孔口面积;
    L   ——管段计算长度;
    LJ  ——管道附件的当量长度;
    Lmax——对称管段计算长度最大值;
    Lmin——对称管段计算长度最小值;
    Ly——管段几何长度;
    N——喷头数量;
    n——安装在计算管段下游的喷头数量;
    Np ——驱动气体储瓶数量;
    S——均衡系统的结构对称度;
    V——防护区净容积;
    V0——驱动气体储瓶容积;
    VC——干粉储存容器容积;
    VD ——整个管网系统的管道容积;
    Vg——防护区内不燃烧体和难燃烧体的总体积;
    V1——保护对象的计算体积;
    Vv——防护区容积;
    VZ ——不能切断的通风系统的附加体积;
    γ——流体流向与水平面所成的角;
    △——管道内壁绝对粗糙度;
    K——泄压口缩流系数。
2.2.2 物理参数符号
    g  ——重力加速度;
    K  ——干粉储存容器的装量系数;
    K1  ——灭火剂设计浓度;
    Koi——开口补偿系数;
    m   ——干粉设计用量;
    mc ——干粉储存量;
    mg  ——驱动气体设计用量;
    mgc ——驱动气体储存量;
    mgr——管网内驱动气体残余量;
    mgs ——干粉储存容器内驱动气体剩余量;
    mr ——管网内干粉残余量;
    ms ——干粉储存容器内干粉剩余量;
    P0——管网起点压力;
    Pb ——高程校正后管段首端压力;
    Pb’——高程校正前管段首端压力;
    Pc ——非液化驱动气体充装压力;
    Pe ——管段末端压力;
    Pp ——管段中的平均压力;
    Px ——防护区围护结构的允许压力;
    Q ——管道中的干粉输送速率;
    Q0 ——干管的干粉输送速率;
    Qb ——支管的干粉输送速率;
    Q——单个喷头的干粉输送速率;
    Qz ——通风流量;
    q0 ——在一定压力下,单位孔口面积的干粉输送速率;
    qv ——单位体积的喷射速率;
    t ——干粉喷射时间;
    VH ——气固二相流比容;
    Vx ——泄放混合物比容;
    a ——液化驱动气体充装系数;
    ∆p/L——管段单位长度上的压力损失;
    δ ——相对误差;
    λq ——驱动气体摩擦阻力系数;
    μ  ——驱动气体系数;
    ρf ——干粉灭火剂松密度;
    ρH ——干粉—驱动气体二相流密度;
    ρQ ——管道内驱动气体密度;
    ρq ——在px压力下驱动气体密度;
    ρq0——常态下驱动气体密度。
查找 上节 下节 返回
顶部

干粉灭火系统设计规范 GB50347-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读