附录C 雷电流参数


C.0.1 闪电中可能出现三种雷击波形(图C.0.1-1),短时雷击波形参数的定义应符合图C.0.1-2的规定,长时间雷击波形参数的定义应符合图C.0.1-3的规定。

图C.0.1-1  闪电中可能出现的三种雷击
图C.0.1-1  闪电中可能出现的三种雷击
图C.0.1-2  短时雷击波形参数
图C.0.1-2  短时雷击波形参数

    I——峰值电流(幅值);
    T1——波头时间;
    T2——半值时间(典型值T2<2ms)。

图C.0.1-3  长时间雷击波形参数
图C.0.1-3  长时间雷击波形参数

    Tlong——从波头起自峰值10%至波尾降到峰值10%之间的时间(典型值2ms<Tlong<1s);
    Qlong——长时间雷击的电荷量。
C.0.2 雷电流参数应符合表C.0.2-1~表C.0.2-3的规定。

表C.0.2-1  首次雷击的霄电流参数
表C.0.2-1  首次雷击的霄电流参数

    注:1 因为全部电荷量Qs的主要部分包括在首次雷击中,故所规定的值考虑合并了所有短时间雷击的电荷量。
           2 由于单位能量W/R的主要部分包括在首次雷击中,故所规定的值考虑合并了所有短时间雷击的单位能量。

表C.0.2-2  首次以后雷击的雷电流参数
表C.0.2-2  首次以后雷击的雷电流参数
表C.0.2-3  长时间雷击的雷电流参数
表C.0.2-3  长时间雷击的雷电流参数

注:平均电流I≈Q1/T。