D.2 当建筑物顶防直击雷装置接闪时防雷区内磁场强度的计算


D.2.1 格栅型空间屏蔽LPZ1内部任意点的磁场强度(图D.2.1)应按下式进行计算:

式D.2.1-1

    式中:dr——待计算点与LPZ1屏蔽中屋顶的最短距离(m);
             dw——待计算点与LPZ1屏蔽中墙的最短距离(m);
               i0——LPZ0A的雷电流(A);
             kH——结构系数(),典型值取0.01;
               w——LPZ1屏蔽的网格宽度(m)。
    按公式(D.2.1-1)计算的磁场值仅在格栅型屏蔽内部与屏蔽体有一安全距离ds/2的安全空间内有效,安全距离可按下式计算:

图D.2.1  闪电直接击于屋顶接闪器时LPZ1区内的磁场强度
图D.2.1  闪电直接击于屋顶接闪器时LPZ1区内的磁场强度
1-屋顶;2-墙;3-地面
式D.2.1-2

D.2.2 在LPZ2等后续防护区内部任意点的磁场强度(图D.2.2)仍按公式(D.1.2-2)计算,这些磁场值仅在格栅型屏蔽内部与屏蔽体有一安全距离为ds/1的安全空间内有效。

图D.2.2  LPZ2等后续防护区内部任意点的磁场强度的估算
图D.2.2  LPZ2等后续防护区内部任意点的磁场强度的估算
1-屋顶;2-墙;3-地面