中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 对地闪击 lightning flash to earth
    雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次放电。
2.0.2 雷击 lightning stroke
    对地闪击中的一次放电。
2.0.3 雷击点 point of strike
    闪击击在大地或其上突出物上的那一点。一次闪击可能有多个雷击点。
2.0.4 雷电流 lightning current
    流经雷击点的电流。
2.0.5 防雷装置 lightning protection system(LPS)
    用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和内部防雷装置组成。
2.0.6 外部防雷装置 external lightning protection system
    由接闪器、引下线和接地装置组成。
2.0.7 内部防雷装置 internal lightning protection system
    由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。
2.0.8 接闪器 air-termination system
    由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。
2.0.9 引下线 down-conductor system
    用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
2.0.10 接地装置 earth-termination system
    接地体和接地线的总合,用于传导雷电流并将其流散入大地。
2.0.11 接地体 earth electrode
    埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。
2.0.12 接地线 earthing conductor
    从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。
2.0.13 直击雷 direct lightning flash
    闪击直接击于建(构)筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。
2.0.14 闪电静电感应 lightning electrostatic induction
    由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云符号相反的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如没有就近泄入地中就会产生很高的电位。
2.0.15 闪电电磁感应 lightning electromagnetic induction
    由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。
2.0.16 闪电感应 lightning induction
    闪电放电时,在附近导体上产生的雷电静电感应和雷电电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花放电。
2.0.17 闪电电涌 lightning surge
    闪电击于防雷装置或线路上以及由闪电静电感应或雷击电磁脉冲引发,表现为过电压、过电流的瞬态波。
2.0.18 闪电电涌侵入 lightning surge on incoming services
    由于雷电对架空线路、电缆线路或金属管道的作用,雷电波,即闪电电涌,可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
2.0.19 防雷等电位连接 lightning equipotential bonding(LEB)
    将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。
2.0.20 等电位连接带 bonding bar
    将金属装置、外来导电物、电力线路、电信线路及其他线路连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。
2.0.21 等电位连接导体 bonding conductor
    将分开的诸导电性物体连接到防雷装置的导体。
2.0.22 等电位连接网络 bonding network(BN)
    将建(构)筑物和建(构)筑物内系统(带电导体除外)的所有导电性物体互相连接组成的一个网。
2.0.23 接地系统 earthing system
    将等电位连接网络和接地装置连在一起的整个系统。
2.0.24 防雷区 lightning protection zone(LPZ)
    划分雷击电磁环境的区,一个防雷区的区界面不一定要有实物界面,如不一定要有墙壁、地板或天花板作为区界面。
2.0.25 雷击电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse(LEMP)
    雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包含闪电电涌和辐射电磁场。
2.0.26 电气系统 electrical system
    由低压供电组合部件构成的系统。也称低压配电系统或低压配电线路。
2.0.27 电子系统 electronic system
    由敏感电子组合部件构成的系统。
2.0.28 建(构)筑物内系统 internal system
    建(构)筑物内的电气系统和电子系统。
2.0.29 电涌保护器 surge protective device(SPD)
    用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。
2.0.30 保护模式 modes of protection
    电气系统电涌保护器的保护部件可连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合,以及电子系统电涌保护器的保护部件连接在线对线、线对地及其组合。
2.0.31 最大持续运行电压 maximum continuous operating voltage(Uc)
    可持续加于电气系统电涌保护器保护模式的最大方均根电压或直流电压;可持续加于电子系统电涌保护器端子上,且不致引起电涌保护器传输特性减低的最大方均根电压或直流电压。
2.0.32 标称放电电流 nominal discharge current(In)
    流过电涌保护器8/20μs电流波的峰值。
2.0.33 冲击电流 impulse current(Iimp)
    由电流幅值Ipeak、电荷Q和单位能量W/R所限定。
2.0.34 以Iimp试验的电涌保护器 SPD tested with Iimp
    耐得起10/350μs典型波形的部分雷电流的电涌保护器需要用Iimp电流做相应的冲击试验。
2.0.35 I 级试验 class I test
    电气系统中采用 I 级试验的电涌保护器要用标称放电电流In、1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp做试验。 I级试验也可用T1外加方框表示,即
2.0.36 以In试验的电涌保护器 SPD tested with In
    耐得起8/20μs典型波形的感应电涌电流的电涌保护器需要用In电流做相应的冲击试验。
2.0.37 Ⅱ级试验 class Ⅱ test
    电气系统中采用Ⅱ级试验的电涌保护器要用标称放电电流In、1.2/50μs冲击电压和8/20μs电流波最大放电电流Imax做试验。Ⅱ级试验也可用 T2 外加方框表示,即
2.0.38 以组合波试验的电涌保护器 SPD tested with acombination wave
    耐得起8/20μs典型波形的感应电涌电流的电涌保护器需要用Isc短路电流做相应的冲击试验。
2.0.39 Ⅲ 级试验 class Ⅲ test
    电气系统中采用 Ⅲ 级试验的电涌保护器要用组合波做试验。组合波定义为由2Ω组合波发生器产生1.2/50μs开路电压Uoc和8/20μs短路电流Isc。Ⅲ 级试验也可用 T3 外加方框表示,即
2.0.40 电压开关型电涌保护器 voltage switching type SPD
    无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、硅可控整流器或三端双向可控硅元件做电压开关型电涌保护器的组件。也称“克罗巴型”电涌保护器。具有不连续的电压、电流特性。
2.0.41 限压型电涌保护器 voltage limiting type SPD
    无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管作限压型电涌保护器的组件。也称“箝压型”电涌保护器。具有连续的电压、电流特性。
2.0.42 组合型电涌保护器 combination type SPD
    由电压开关型元件和限压型元件组合而成的电涌保护器,其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、限压型或电压开关型和限压型皆有。
2.0.43 测量的限制电压 measured limiting voltage
    施加规定波形和幅值的冲击波时,在电涌保护器接线端子间测得的最大电压值。
2.0.44 电压保护水平 voltage protection level(Up)
    表征电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。电压保护水平值应大于所测量的限制电压的最高值。
2.0.45 1.2/50μs冲击电压 1.2/50μs voltage impulse
    规定的波头时间T1为1.2μs、半值时间T2为50μs的冲击电压。
2.0.46 8/20μs冲击电流 8/20μs current impulse
    规定的波头时间T1为8μs、半值时间 T2为20μs的冲击电流。
2.0.47 设备耐冲击电压额定值 rated impulse withstand voltage of equipment(Uw)
    设备制造商给予的设备耐冲击电压额定值,表征其绝缘防过电压的耐受能力。
2.0.48 插入损耗 insertion loss
    电气系统中,在给定频率下,连接到给定电源系统的电涌保护器的插入损耗为电源线上紧靠电涌保护器接入点之后,在被试电涌保护器接入前后的电压比,结果用dB表示。电子系统中,由于在传输系统中插入一个电涌保护器所引起的损耗,它是在电涌保护器插入前传递到后面的系统部分的功率与电涌保护器插入后传递到同一部分的功率之比。通常用dB表示。
2.0.49 回波损耗 return loss
    反射系数倒数的模。以分贝(dB)表示。
2.0.50 近端串扰 near-end crosstalk(NEXT)
    串扰在被干扰的通道中传输,其方向与产生干扰的通道中电流传输的方向相反。在被干扰的通道中产生的近端串扰,其端口通常靠近产生干扰的通道的供能端,或与供能端重合。

条文说明
2.0.8 原规范中,接闪杆称为避雷针,接闪带称为避雷带,接闪线称为避雷线,接闪网称为避雷网。
2.0.27 电子系统包括由通信设备、计算机、控制和仪表系统、无线电系统、电力电子装置构成的系统。
2.0.30 电子系统电涌保护器的保护部件连接在线与线之间称为差模保护,连接在线与地之间称为共模保护。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑物防雷设计规范 GB50057-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读