中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 接线图(表)


5.6.1 建筑电气专业的接线图(表)宜包括电气设备单元接线图(表)、互连接线图(表)、端子接线图(表)、电缆图(表)。
5.6.2 接线图(表)应能识别每个连接点上所连接的线缆,并应表示出线缆的型号、规格、根数、敷设方式、端子标识,宜表示出线缆的编号、参照代号及补充说明。
5.6.3 连接点的标识宜采用参照代号、端子代号、图形符号等表示。
5.6.4 接线图中元器件、单元或组件宜采用正方形、矩形或圆形等简单图形表示,也可采用图形符号表示。
5.6.5 线缆的颜色、标识方法、参照代号、端子代号、线缆采用线束的表示方法等应符合本标准第4章的规定。

条文说明
5.6.1 单元接线图(表)一般由厂商提供或非标设备设计时绘制。单元接线图(表)应提供单元或组件内部的元器件之间的物理连接信息;互连接线图(表)应提供系统内不同单元外部之间的物理连接信息;端子接线图(表)应提供到一个单元外部物理连接的信息;电缆图(表)应提供装置或设备单元之间敷设连接电缆的信息。
5.6.2 线缆较多时标注其编号、参照代号便于查找,接线图(表)所表示的端子顺序应方便其预定用途。
5.6.4 元器件、单元或组件采用简单图形表示,是为了简化图面突出其接线。例如控制箱元器件、单元或组件的布置及接线应有相应的图纸,标准控制箱的布置及接线图一般由厂商完成。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑电气制图标准 GB/T50786-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读