中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 线路的敷设


4.3.1 电缆的敷设应符合下列规定:
    1 多芯电缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍,其他电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。
    2 交流电源线宜与信号线、控制线分开敷设。
    3 室外设备连接电缆时,宜从设备(或设备箱)的下部进线。
    4 电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。不宜使用有接续的电缆;当需要接续时,应采用专用接插件。
    5 线缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间的缝隙应采取密封措施。
    6 电缆接头处应当进行防锈、防氧化焊接,或采用专用接头鼻压接。
    7 电缆两头应有码号标识,并与施工设计图纸相一致。
4.3.2 架设架空电缆时,宜将电缆吊线固定在电杆上,再用电缆挂钩把电缆卡挂在吊线上;挂钩的间距宜为0.5m~0.6m。根据气候条件,每一杆档应留出余兜。
4.3.3 墙壁电缆的敷设,沿室外墙面宜采用吊挂方式,室内墙面宜采用卡子方式。墙壁电缆当沿墙角转弯时,应在墙角处设转角墙担。电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.6m,在垂直路径上宜为1m。
4.3.4 电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定:
    1 电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上。
    2 电缆水平排列或倾斜坡度不超过45°时,在每隔1个~2个支架上。
    3 在引入接线盒及分线箱前150mm~300mm处。
4.3.5 直埋电缆的埋深不得小于0.8m,并应埋在冻土层以下;紧靠电缆处应用沙或细土覆盖,其厚度应大于0.1m,且上压一层砖石保护。通过交通要道时,应穿钢管保护。电缆应采用具有铠装的直埋电缆,不得用非直埋式电缆作直接埋地敷设。转弯地段的电缆,地面上应有电缆标志。
4.3.6 敷设管道电缆应符合下列规定:
    1 敷设管道线之前应先清刷管孔。
    2 管孔内预设一根镀锌铁线。
    3 穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉。
    4 管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上。
    5 进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。
4.3.7 管道电缆或直埋电缆在引出地面时,均应采用钢管保护。钢管伸出地面不宜小于2.5m,埋入地下宜为0.3m~0.5m。
4.3.8 线缆槽敷设截面利用率不应大于60%,线缆穿管敷设截面利用率不应大于40%。
4.3.9 电缆在管内或线槽内不应有接头和扭结。电缆的接头应在接线盒内焊接或用接线端子连接。
4.3.10 四对对绞电缆的敷设与终接应符合下列规定:
    1 电缆不得中间直接绞接,不能挤压或损坏外护套。
    2 终接时扭绞松开长度不应大于13mm,确保终接处压接紧密,电气接触良好。
    3 终接模块宜采用T568B标准,统一色标和线对顺序。
    4 如采用以太网供电(POE)技术对设备进行供电时,应满足防雷、防水的安装要求。
    5 电缆敷设后,宜测量连通性。
    6 四对对绞电缆的其他敷设要求应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的有关规定。
4.3.11 光缆的敷设应符合下列规定:
    1 敷设光缆前,应对光纤进行检查;光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。
    2 核对光缆的长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其他障碍物,架空光缆的接头应设在杆旁1m以内。
    3 敷设光缆时,其弯曲半径不应小于光缆外径的20倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引。牵引力应加于加强芯上,其牵引力不应超过1500N;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km。
    4 光缆接头的预留长度不应小于8m,且每隔1km要有1%的盘留量。
    5 光缆敷设完毕,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤时,再进行接续。
4.3.12 架空光缆应在杆下设置伸缩余兜,其数量应根据所在冰凌负荷区级别确定,对重负荷区宜每杆设一个;中负荷区宜2根~3根杆设一个;轻负荷区可不设,但中间不得绷紧。光缆余兜的宽度宜为1.52m~2.00m,深度宜为0.20m~0.25m。光缆架设完毕,应将余缆端头用塑料胶带包扎,盘成圈置于光缆预留盒中;预留盒应固定在杆上。地下光缆引上电杆,必须采用钢管保护(图4.3.12)。

图4.3.12  光缆的余兜及引上线钢管保护
图4.3.12 光缆的余兜及引上线钢管保护
1—固定线;2—橡胶片;3—堵头;4—引上保护管

4.3.13 在桥上敷设光缆时,宜采用牵引机终点牵引和中间人工辅助牵引。光缆在电缆槽内敷设不应过紧;当遇桥身伸缩接口处时应做3个~5个“S”弯,并在每处宜预留0.5m。当穿越铁路桥面时,应外加金属管保护。光缆经垂直走道时,应固定在支持物上。
4.3.14 管道光缆敷设时,无接头的光缆在直道上敷设应由人工逐个入孔同步牵引。预先做好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行;光缆端头应用塑料胶带包好,并盘成圈放置在托架高处。
4.3.15 光缆的接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗达到最小;接续后应做好接续保护,并安装好光缆接头护套。
4.3.16 光缆敷设后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射仪观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。
4.3.17 在光缆的接续点和终端应做永久性标志。

条文说明

4.3.1 一般民用闭路监视电视系统线路敷设是和电力或通信线路共杆、共管道,有关电缆的敷设可参照电力、通信线路敷设的有关规范。
    第2款电源线与信号线、控制线分开敷设是为了避免干扰。
    第3款从设备下部进线,电缆可以先向下垂再向上进入设备,可防止雨水沿着电缆流进设备内。
4.3.6 第4款铅皮包在管口上,是为了防止电缆掉入管内或脱落。
4.3.10 T568B线对顺序是国内布线的主流方式,5类、6类布线的国际标准也均采用T568B线对顺序的连接方式。
4.3.11 光缆的敷设是根据实际工程调研情况制定的。
4.3.12 冰凌负荷区级别是参照通信线路敷设的有关规范来划分的,见表5。

表5 冰凌负荷区级别划分

表5  冰凌负荷区级别划分

 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读