中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 防静电


7.3.1 静电 static electricity
    一种处于相对稳定状态但不是静止不动的电荷。
7.3.2 静电放电 electrostatic discharge(ESD)
    当带静电物体表面的场强超过周围介质的绝缘击穿场强时,因介质电离而使带电体上的电荷部分或全部消失的现象。
7.3.3 静电危害 electrostatic harm
    因静电放电产生的电磁辐射或静电感应而对电子元器件及仪器产生的有害影响。
7.3.4 电晕放电 corona discharge
    发生电场不均匀、场强较高的电离放电的现象。伴有蓝紫色荧光。
7.3.5 室内静电电位 inner electrostatic potential
    在设定的区域环境内,任一物体对地的静电电位差。
7.3.6 静电放电敏感 electrostatic discharge sensitive(ESDS)
    产品性能受静电放电影响或损坏的敏感性。简称静电敏感。
7.3.7 静电噪声 electrostatic noise
    静电放电产生的电磁波辐射对电子装置、通信设施等产生的电磁干扰。
7.3.8 防静电工作区 electrostatic discharge protected area(EPA)
    配备各种防静电设备和器材,能限制静电电位,具有确定边界,适于从事静电防护操作的特定工作环境。
7.3.9 静电感应 electrostatic induction
    在静电场影响下引起物体上的电荷重新分布的现象。
7.3.10 静电泄漏 electrostatic leakage
    带电体上的电荷通过其内部或表面等途径使之部分或全部消失的现象。又称静电泄放。
7.3.11 表面电阻 surface resistance
    在材料同一表面上相接触的两个规定形状的电极间施加的直流电压与流过两电极间的稳态电流之商。
7.3.12 体积电阻 volume resistance
    在材料相对两表面上放置的两个规定形状的电极间施加的直流电压与流过两电极间的稳态电流之商。
7.3.13 表面电阻率 surface resistivity
    沿试样表面电流方向的直流电场强度与单位长度的表面传导电流线密度之比。
7.3.14 体积电阻率 volume resistivity
    沿物体体积电流方向的直流电场强度与该处的电流面密度之比。
7.3.15 对地电阻 resistance to earth
    在被测物体表面一点对接地连接点或防静电接地装置之间的电阻。
7.3.16 静电半衰期 electrostatic half-life
    外界作用撤除后,带电体上静电电压或静电电荷下降到其初始值的1/2时所需的时间。
7.3.17 静电衰减期 electrostatic decay time
    外界作用撤除后,带电体上静电电压或静电电荷下降到其初始值的10%时所需的时间。
7.3.18 摩擦起电电压 triboelectric voltage
    用摩擦方法使物体带电的表面对地电位差。
7.3.19 静电接地 electrostatic grounding
    将金属导体通过接地极与大地进行电气上的连接,将静电电荷安全传导到地的措施。
7.3.20 间接接地 indirect grounding
    为使非金属物体进行静电接地,将其表面的全部或局部与接地的金属体紧密接触的一种接地方式。
7.3.21 软接地 soft grounding
    通过足够的接地阻抗,将电流限制在5mA的人身安全电流以下的接地方式。
7.3.22 防静电接地系统 electrostatic discharge(ESD) grounding system
    使静电泄放到大地而配置的接地线分支系统。又称ESD接地系统、静电放电接地系统。
7.3.23 防静电接地电阻 electrostatic grounding resistance
    从防静电对象接地连接点至接地体(包括接地支线、接地干线和接地体)电阻的总和。
7.3.24 静电中和 electrostatic dissipation
    带电体上的电荷与其内部或外部异性电荷的结合而使所带静电电荷部分或全部消失的现象。
7.3.25 静电耗散型材料 electrostatic dissipative material
    因泄放能使静电荷部分或全部消失的材料。
7.3.26 导静电型材料 static conductive material
    能直接快速转移静电荷的材料。
7.3.27 防静电环境 electrostatic discharge(ESD)controlled environment
    具有防止静电危害设施的特定环境。

条文说明
7.3.1 静电
    由静电引起的磁场效应较之电场效应可以忽略不计。静电可由物质的接触与分离、介质极化和带电微粒的附着等物理过程产生。
7.3.11 表面电阻
    在电极上可能的极化现象忽略不计。
7.3.12 体积电阻
    在该两电极上可能的极化现象忽略不计。
7.3.23 防静电接地电阻
    直接静电接地电阻为接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。间接静电接地电阻为被接地物体的接地极与大地之间的总电阻,主要由导电防静电材料或防静电制品的电阻决定。
7.3.25 静电耗散型材料
    该材料的表面或体积电阻应在1.0×106Ω~1.0×109Ω之间。
7.3.26 导静电型材料
    该材料的表面或体积电阻应在2.5×104Ω~1.0×109Ω(不含1.0×109Ω)之间。
7.3.27 防静电环境
    在防静电环境中,不易产生静电或静电产生后易于泄放或消除,静电噪声难以传播。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工程建设术语标准 GB/T50780-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读