中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.2 符号


Q  ——系统供水设计总流量(L/s);
Qp ——泡沫炮的设计流量(L/s);
Qs ——水炮的设计流量(L/s);
Qm ——保护水幕喷头的设计流量(L/s);
qp0 ——泡沫炮的额定流量(L/s);
qs0 ——水炮的额定流量(L/s);
P  ——消防水泵供水压力(MPa);
P——泡沫(水)炮的额定工作压力(MPa);
Pe ——泡沫(水)炮的设计工作压力(MPa);
i  ——单位管长沿程水头损失(MPa /m);
h1  ——沿程水头损失(MPa);
h2   ——局部水头损失(MPa);
Σh   ——水泵出口至最不利点消防炮进口供水或供泡沫混合液管道水头总损失(MPa);
Ds  ——水炮的设计射程(m);
Ds0  ——水炮在额定工作压力时的射程(m);
Dp  ——泡沫炮的设计射程(m);
Dp0  ——泡沫炮在额定工作压力时的射程(m);
Z   ——最低引水位至最高位消防炮进口的垂直高度(m);
B   ——最大油舱的宽度(m);
F   ——冷却面积(m2);
L   ——最大油舱的纵向长度(m);
L1  ——计算管道长度(m);
d   ——管道内径(m);
fmax ——最大油舱的面积(m2);
NP  ——系统中需要同时开启的泡沫炮的数量(门);
Ns  ——系统中需要同时开启的水炮的数量(门);
N——系统中需要同时开启的保护水幕喷头的数量(只);
ζ   ——局部阻力系数;
v   ——设计流速(m/s)。
条文说明
    本节系根据本规范第4章系统设计的需求,本着简化和必要的原则,删去简单的、常规的计算公式与符号,列出了29个有关的流量参数、压力参数、射程参数、几何参数等的符号、名称及量纲,其内含可见本节和相关章节条文的定义和说明。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读