中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.10 静电放电抗扰度试验


5.10.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,将监控器及电动闭门器、释放器和门磁开关连接,接通电源,使其处于正常监视状态,保持20min。
5.10.2 按GB/T 17626.2规定的试验方法对试样及耦合板施加表1所示条件的电磁干扰试验,观察并记录试样的工作状态。
5.10.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火门监控器 GB29364-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读