中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 使用说明书


    监控器应附有中文说明书。说明书的内容应符合GB/T 9969的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火门监控器 GB29364-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读