4.6 防潮材料


4.6.1 墙面、顶棚宜采用防水砂浆、聚合物水泥防水涂料做防潮层;无地下室的地面可采用聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料、水乳型沥青防水涂料和防水卷材做防潮层。
4.6.2 采用不同材料做防潮层时,防潮层厚度可按表4.6.2确定。

防潮层厚度

条文说明
4.6.1 本规范中的所有防水材料原则上均可用于防潮层,但是考虑到墙面或顶棚要做瓷砖粘贴或涂刷涂料等装修,因此墙面、顶棚的防潮宜优先选用防水砂浆或聚合物水泥防水涂料。
4.6.2 用于防潮层的厚度可略低于防水层的要求,但由于涂膜的厚度不可能很均匀(本规范要求最小厚度达到设计厚度的90%),而防水卷材的规格又是产品标准规定的,所以本规范表4.6.2给出了可供选用的厚度。