中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 基层


Ⅰ 主控项目

7.2.1 防水基层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。
    检验数量:按材料进场批次为一检验批。
7.2.2 防水基层的排水坡度,应符合设计要求。
    检验方法:用坡度尺检查。
    检验数量:全数检验。

Ⅱ 一般项目

7.2.3 防水基层应抹平、压光,不得有疏松、起砂、裂缝。
    检验方法:观察检查。
    检验数量:全数检验。
7.2.4 阴、阳角处宜按设计要求做成圆弧形,且应整齐平顺。
    检验方法:观察和尺量检查。
    检验数量:全数检验。
7.2.5 防水基层表面平整度的允许偏差不宜大于4mm。
    检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
    检验数量:全数检验。

查找 上节 下节 返回
顶部

住宅室内防水工程技术规范 JGJ298-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读