5.4 冲洗与充水试验


5.4.1 管道的冲洗应符合本规程第4.3. 1、4.3.2条的规定。
5.4.2 冷凝水管道充水试验应符合下列规定:
   1 冷凝水管道充水试验应分层分段进行;
   2 应对冷凝水试验管段最低处进行封堵,由系统风机盘管托水盘向该管段内注水,水位应高于风机盘管托水盘最低点;
   3 灌满水后观察15min,应检查管道及接口有无渗漏,确认管道及接口无渗漏时,应从最低处泄水,同时检查各盘管托盘无存水为合格;
   4 充水试验合格后,应填写冲洗试验记录。

条文说明
5.4.2 由于冷凝水管道多为开式系统,不便于进行封闭耐压试验,因而要求进行灌水试验,目的在于检查各管道接口处是否有渗漏现象。检查盘管托盘有无存水主要为了发现风机盘管安装是否有倒坡现象。由于存在漏检或不检的现象,在夏季空气湿度大的情况下,冷凝水骤然剧增造成排水不畅,形成外溢而渗漏,损坏建筑装饰。