中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 生物洁净室微生物检测


6.3.1 生物洁净室微生物检测应符合下列规定:
   1 生物洁净室微生物检测宜采用沉降菌法和浮游菌法。
   2 微生物的静态或空态检测前,应对各类表面进行擦拭消毒,但不应对室内空气进行熏蒸、喷洒等消毒;动态检测禁止对表面和空气进行消毒。
   3 采样点的位置应协商确定,宜布置在有代表性的地点和气流扰动极小的地点,在乱流洁净室内培养皿不应布置在送风口正下方,当无特殊要求时,可在洁净区内均匀布置。
6.3.2 生物洁净室微生物的检测应按下列步骤及方法进行:
   1 检测之前,应确保培养皿、采样器等检测设备没有受到污染。测试人员必须穿着无菌服,戴口罩,头、手均不应裸露,裤管应塞在袜套内。应制定和记录检测计划,包括采样位置、数量、顺序等,所有培养皿均在底部编号,记录各采样位置相对应的培养皿编号。
   2 采用沉降法测试时。放置培养皿时宜从内向外依次布置,将带盖的培养皿放置在适当位置,拿开盖子,搭在皿边上,并使培养基完全暴露,过程中避免跨越已经暴露的培养皿。经过沉降后,宜从外向内依次收皿,将盖子盖好后倒置,收起培养皿。为防止脱水,最长沉降时间不宜超过1h。
   3 采用浮游菌测试时,应开动真空泵,排除残余消毒剂后,再放入培养皿或培养基条,置采样口于采样点后,开启采样器、真空泵,设定采样时间,进行采样。
   4 收皿后应及时放入培养箱培养,在培养箱外时间不宜超过2h。当无专业标准规定时,对于检测细菌总数,培养温度应采用35℃~37℃,培养时间应为24h~48h;对于检测真菌,培养温度应采用27℃~29℃,培养时间宜为3d。对培养后的皿进行菌落计数时,应采用5倍~10倍放大镜查看,当有2个或更多的菌落重叠时,可分辨时应以2个或多个菌落计数。
条文说明
6.3.2 对于生物洁净室是以控制生物微粒为主要目的,细菌检测要经常进行,沉降菌法相对简便易行,建议优先采用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读