中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 日常安全防范措施


7.5.1 日常安全防范措施的评定应包括防盗设施、防滑防跌措施和防坠落措施3个分项,满分为20分。
7.5.2 防盗设施 (6分) 的评定内容应为: 
    防盗户门及有被盗隐患部位的防盗网、电子防盗等设施的质量与认证手续。 
    评定方法:审阅产品合格证和现场检查。
7.5.3 防滑防跌措施 (2分) 的评定内容应为: 
    厨房、卫生间等的防滑与防跌措施。 
    评定方法:审阅设计文件、产品质量文件和现场检查。
7.5.4防坠落措施 (12分) 的评定应包括下述内容: 
    1 阳台栏杆或栏板、上人屋面女儿墙或栏杆的高度及垂直杆件间水平净距; 
    2 外窗窗台面距楼面或可登踏面的净高度及防坠落措施; 
    3 楼梯栏杆垂直杆件间水平净距、楼梯扶手高度,非垂直杆件栏杆的防攀爬措施; 
    4 室内顶棚和内外墙面装修层的牢固性,门窗安全玻璃的使用。 
    评定方法:审阅设计文件,质量、耐久性保证文件和现场检查。


条文说明
7.5.1 住宅设计的日常安全防范措施从防盗措施、防滑防跌措施和防坠落措施3个分项来评定。具体评定要求和指标主要按照现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096有关条款及设计经验作出规定。
7.5.2 防盗户门、防盗网、电子防盗等设施的质量直接影响其防盗的效果,而厂家的产品合格证是其质量的基本保证。审阅防盗设施的产品合格证是保证防盗设施质量的有效方法。现场检查主要是检查防盗设施的观感质量以及其安装部位的合理性和全面性。多层或高层住宅底层的防盗护栏应设有可以从室内开启逃生的装置。
7.5.3 本条参照现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352-2005对楼地面的有关规定进行评定。
    审阅设计文件主要是审核防滑材料和防跌设施设计的合理性和全面性。审阅产品质量文件主要是审核厂家对于使用的防滑材料和防跌设施的产品质量保证文件。现场检查主要是检查防滑材料和防跌设施是否符合设计要求。
7.5.4 本条依据现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096对门窗设计、楼梯设计及上人屋面设计等的有关规定进行评定。
    1 控制阳台栏杆(栏板)和上人屋面女儿墙(栏杆)的高度,以及垂直杆件间水平净距,是防止儿童发生坠落事故的重要环节。对非垂直杆件栏杆的要求,可参照对垂直栏杆的规定执行,且有防儿童攀爬措施。
    2 外窗是指窗外无阳台或露台的窗户。净高是指从楼面或窗台下可登踏面至窗台面的垂直高度。控制其高度是防止窗台低造成人员跌落。
    3 楼梯扶手高度是指楼梯踏步中心或休息平台地面至栏杆扶手顶面的垂直高度。控制楼梯栏杆垂直杆件间的水平净距其目的同前所述。
    4 室内顶棚和内外墙面装修层的牢固性是建筑装修工程中最基本的要求,而高层住宅的外墙外表面装修层如果不牢固将对人身安全形成很大的潜在危害,因此必须切实保证其牢固性,其耐久性也同样重要。饰面砖应达到国家现行标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定指标,以质检报告为依据。室内外装修装饰物牢靠包括电梯厅等部位的大型灯具及门窗应使用安全玻璃等。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已废止】住宅性能评定技术标准 GB/T50362-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读