中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 燃气需用量


3.2.1 居民生活用气量指标 index of gas consumption for residential use
    居民用户每人每年生活用气消耗量定额,以热量计。
3.2.2 商业用气量指标 index of gas consumption for commercial use
    商业用户每年每计算单位消耗的燃气量定额,以热量计。
3.2.3 工业用气量指标 index of gas consumption for industrial use
    工业用户每年生产单位产品消耗的燃气量定额,以热量计。
3.2.4 采暖用气量指标 index of gas consumption for space heating
    单位时间内单位面积建筑物采暖所消耗的燃气量定额,以热量计。
3.2.5 制冷用气量指标 index of gas consumption for space cooling
    单位时间内单位面积建筑物制冷所消耗的燃气量定额,以冷量计。
3.2.6 气化率 customer percentage
    在统计区域内,使用燃气的居民用户数占总户数的比例,以百分数表示。
3.2.7 年用气量 annual gas consumption
    用户一年消耗的燃气量。气态燃气以体积计,液态燃气以质量计。
3.2.8 计算月 design month
    一年十二个月中平均日用气量出现最大值的月份。
3.2.9 月不均匀系数 uneven factor of monthly consumption
    一年中,各月平均日用气量与该年平均日用气量的比值,表示各月用气量的变化情况。
3.2.10 日不均匀系数 uneven factor of daily consumption
    一个月(或一周)中,每日用气量与该月(或该周)平均日用气量的比值,表示日用气量的变化情况。
3.2.11 小时不均匀系数 uneven factor of daily consumption of hourly consumption
    一日中,每小时用气量与该日平均小时用气量的比值,表示小时用气量的变化情况。
3.2.12 月高峰系数 maximum uneven factor of monthly consumption
   计算月的平均日用气量与该年的平均日用气量的比值。
3.2.13 日高峰系数 maximum uneven factor of daily consumption
   计算月中最大日用气量与该月平均日用气量的比值。
3.2.14 小时高峰系数 maximum uneven factor of hourly consumption
   计算月中最大用气量日的最大小时用气量与该日平均小时用气量的比值。
3.2.15 同时工作系数 coincidence factor
   实际的最大小时流量与全部燃气用具额定流量总和的比值。
3.2.16 平均小时用气量 average hourly gas consumption
   用户在一段时间内燃气消耗量的小时平均值。以m3/h计。
3.2.17 小时计算流量 hourly design flow rate
   计算月中最大用气量日的小时最大用气量。


条文说明

3.2.9~3.2.11 月、日、小时三个不均匀系数来源于前苏联,我国已沿用多年。
3.2.12 用气的月高峰系数应根据城市用气量的实际统计资料确定。
3.2.13 用气的日高峰系数应根据城市用气量的实际统计资料确定。
3.2.14 用气的小时高峰系数应根据城市用气量的实际统计资料确定。
3.2.15 也称同时系数,我国在规范和资料中称“同时工作系数”,实际上不论俄文或英文的原文中均无“工作”的含义,电力部门也都用“同时系数”。同时工作系数是一个概率统计的数据,随着燃具的增多而减少,当燃具达到一定数量时,同时工作系数不再减少。
3.2.17 各种压力和用途的城市燃气分配管道的小时计算流量,是按计算月的高峰小时最大用气量计算的,其小时最大流量由年用气量和用气不均匀系数求得,计算公式如下:

式中:Q——计算流量(Nm3/h);
      QY——年用气量(Nm3/h);
  ——月高峰系数;
  ——日高峰系数;
——小时高峰系数。
   对居民用户而言,业内更多地习惯用高峰小时用气量的概念。由于居民住宅使用燃气的数量和使用时间变化较大,故室内和庭院燃气管道的小时计算流量一般按燃气用具的额定耗气量和同时工作系数K0来确定。用同时工作系数法计算管道小时计算流量,公式如下:

式中:Q——庭院及室内燃气管道的小时计算流量(Nm3/h);
      Kt——不同类型用户的同时工作系数,当缺乏资料时,可取Kt=1;
      K0——相同燃具或相同组合的同时工作系数,同时工作系数反映燃气用具集中使用的程度,它与用户的生活规律、燃气用具的种类、数量等因素密切相关;
      N——相同燃具或相同组合燃具数;
      Qn——相同燃具或相同组合燃具的额定流量(Nm3/h)。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇燃气工程基本术语标准 GB/T50680-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读