附录F IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率


IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率见表F-1、表F-2。
表F-1 一级充压(15.0MPa)IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
表F-1 一级充压(15.0MPa)IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
 注:等效孔口流量系数为0.98。
表F-2 二级充压(20.0MPa)IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
表F-2 二级充压(20.0MPa)IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
 注:等效孔口流量系数为0.98。