附录B 中压配电网接线方式


B.0.1 10kV、20kV中压配电网可采用架空线路,根据城市和电网规划,也可采用电缆。
接线方式应符合下列规定:
      1 采用架空线路时,根据用电负荷的密度和重要程度可采用“多分段多联络”接线、环网接线和辐射式接线。(图B.0.1-1~图B.0.1-3)。
      2 采用电缆时,根据负荷密度和重要程度可采用N供一备接线、单环网接线、双环网接线、辐射式接线。(图B.0.1-4~图B.0.1-9)。
      3 双辐射接线方式用于负荷密度高,需双电源供电的重要用户。双辐射接线的电源可来自不同变电站,也可来自同一变电站的不同母线。
      4 开环运行的单环网用于单电源供电的用户。单环网只提供单个运行电源,在故障时可以在较短时间内倒入备用电源,恢复非故障线路的供电。单环网电源来自不同变电站,也可来自同一变电站的不同母线,单环网由环网单元(负荷开关)组成。
      5 城市中心、繁华地区和负荷密度高的工业园区可采用双环网。

图B.0.1-1  三分段三联络接线
图B.0.1-1  三分段三联络接线
图B.0.1-2  环网接线
图B.0.1-2  环网接线
图B.0.1-3  辐射式接线
图B.0.1-3  辐射式接线
图B.0.1-4  开闭所辐射式接线
图B.0.1-4  开闭所辐射式接线
图B.0.1-5  单环网
图B.0.1-5  单环网
图B.0.1-6  “3-1”单环网
图B.0.1-6  “3-1”单环网
图B.0.1-7  N供1备(N≤4)
图B.0.1-7  N供1备(N≤4)
图B.0.1-8  双环网(配电站不设分段开关)
图B.0.1-8  双环网(配电站不设分段开关)
图B.0.1-9  双环网(配电站设分段开关)
图B.0.1-9  双环网(配电站设分段开关)
    注:图中可根据需要采用断路器或负荷开关。

条文说明
    本附录规范了城市中压配电网的基本接线型式及其适用范围,各城市应结合城市特点、高压配电网接线、电源布点和城市供电分区情况选择线路型式和接线型式。
    网络应合理简化、接线型式应尽量减少。
    接线型式应满足负荷要求、方便过渡和规范管理。