中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 管道安装


9.4.1 钢管安装应符合下列规定:
    1 碳素钢管宜采用机械切割。当采用火焰切割时,应先清除表面的氧化物。不锈钢管应采用机械或等离子切割;
    2 钢管切口表面应平整,并应与管道中心线垂直,不锈钢管焊接前应打坡口;
    3 碳素钢管应采用法兰或沟槽式连接,内外表面应镀锌。不锈钢管应采用焊接、法兰或沟槽式连接;
    4 当采用法兰连接时,法兰应垂直于管道中心线,两个法兰的表面应相互平行,紧固螺纹部分应做防腐处理;管径大于DN100的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰焊接处应二次镀锌;
    5 不锈钢管焊接宜采用氩弧焊接、手工电焊或氩弧焊打底、手工电焊盖面,管内需充氩气保护的焊接工艺;
    6 当不锈钢管采用氩弧焊时,环境温度不应低于-5℃;当温度过低时,应采取预热措施。不锈钢管焊接后,应根据设计要求及时对焊缝表面及周围进行酸洗钝化处理。
9.4.2 排水铸铁管安装应符合下列规定:
    1 应采用机械切割,切口表面应平整无裂缝;
    2 应采用机械接口或卡箍式连接;
    3 当进行连接时,应先清除连接部位的沥青、砂、毛刺等杂物;
    4 当采用机械接口时,在插口端应先套入法兰压盖,再套入橡胶密封圈,然后将插口端推入承口内,应对称交叉地紧固法兰压盖;
    5 当采用卡箍式连接时,应将管道或管件的端口插入橡胶套筒和不锈钢节套内,然后拧紧节套上的螺栓。
9.4.3 高密度聚乙烯(HDPE)管安装应符合下列规定:
    1 当采用切割机切割时,切口应垂直于管中心;
    2 应采用热熔对焊或电熔连接;
    3 预制管段不宜超过10m,预制管段之间的连接应采用电熔、热熔对焊或法兰连接;
    4 悬吊水平管宜采用电熔连接,且与固定件配合安装;
    5 当管道对焊连接时,焊接压力应根据壁厚确定,对焊压力宜为截面积乘以0.15MPa。
9.4.4 其他塑料管道安装应符合国家现行相关标准的要求。
9.4.5 排出管安装应符合下列规定:
    1 管材选用及敷设应符合设计要求;
    2 埋地管道不宜采用不锈钢管,当采用不锈钢管时,应采取防腐措施;
    3 当埋地雨水管穿入检查井时,与井壁接触的管端部位应涂刷两道胶粘剂,并滚上粗砂,用水泥砂浆砌入,防止漏水。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读