中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 砌筑


7.2.1 砌筑墙体时,小砌块产品龄期不应小于28d。
7.2.2 承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。
7.2.3 小砌块表面的污物应在砌筑时清理干净,灌孔部位的小砌块,应清除掉底部孔洞周围的混凝土毛边。
7.2.4 当砌筑厚度大于190mm的小砌块墙体时,宜在墙体内外侧双面挂线。
7.2.5 小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
7.2.6 小砌块墙内不得混砌黏土砖或其他墙体材料。当需局部嵌砌时,应采用强度等级不低于C20的适宜尺寸的配套预制混凝土砌块。
7.2.7 小砌块砌体应对孔错缝搭砌。搭砌应符合下列规定:
    1 单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2,多排孔小砌块的搭接长度不宜小于砌块长度的1/3;
    2 当个别部位不能满足搭砌要求时,应在此部位的水平灰缝中设φ4钢筋网片,且网片两端与该位置的竖缝距离不得小于400mm,或采用配块;
    3 墙体竖向通缝不得超过2皮小砌块,独立柱不得有竖向通缝。
7.2.8 墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。临时施工洞口可预留直槎,但在补砌洞口时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于Cb20或C20的混凝土灌实(图7.2.8)。

图7.2.8 施工临时洞口直槎砌筑示意图

图7.2.8 施工临时洞口直槎砌筑示意图
   1-先砌洞口灌孔混凝土(随砌随灌);
2-后砌洞口灌孔混凝土(随砌随灌)

7.2.9 厚度为190mm的自承重小砌块墙体宜与承重墙同时砌筑。厚度小于190mm的自承重小砌块墙宜后砌,且应按设计要求预留拉结筋或钢筋网片。
7.2.10 砌筑小砌块时,宜使用专用铺灰器铺放砂浆,且应随铺随砌。当未采用专用铺灰器时,砌筑时的一次铺灰长度不宜大于2块主规格块体的长度。水平灰缝应满铺下皮小砌块的全部壁肋或单排、多排孔小砌块的封底面;竖向灰缝宜将小砌块一个端面朝上满铺砂浆,上墙应挤紧,并应加浆插捣密实。
7.2.11 砌筑小砌块墙体时,对一般墙面,应及时用原浆勾缝,勾缝宜为凹缝,凹缝深度宜为2mm;对装饰夹心复合墙体的墙面,应采用勾缝砂浆进行加浆勾缝,勾缝宜为凹圆或V形缝,凹缝深度宜为4mm~5mm。
7.2.12 小砌块砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm,且灰缝应横平竖直。
7.2.13 需移动砌体中的小砌块或砌筑完成的砌体被撞动时,应重新铺砌。
7.2.14 砌入墙内的构造钢筋网片和拉结筋应放置在水平灰缝的砂浆层中,不得有露筋现象。钢筋网片应采用点焊工艺制作,且纵横筋相交处不得重叠点焊,应控制在同一平面内。
7.2.15 直接安放钢筋混凝土梁、板或设置挑梁墙体的顶皮小砌块应正砌,并应采用强度等级不低于Cb20或C20混凝土灌实孔洞,其灌实高度和长度应符合设计要求。
7.2.16 固定现浇圈梁、挑梁等构件侧模的水平拉杆、扁铁或螺栓所需的穿墙孔洞,宜在砌体灰缝中预留,或采用设有穿墙孔洞的异型小砌块,不得在小砌块上打洞。利用侧砌的小砌块孔洞进行支模时,模板拆除后应采用强度等级不低于Cb20或C20混凝土填实孔洞。
7.2.17 砌筑小砌块墙体应采用双排脚手架或工具式脚手架。当需在墙上设置脚手眼时,可采用辅助规格的小砌块侧砌,利用其孔洞作脚手眼,墙体完工后应采用强度等级不低于Cb20或C20的混凝土填实。
7.2.18 小砌块夹心复合墙的砌筑应符合本规范第6.2.20~6.2.26条的规定。
7.2.19 正常施工条件下,小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.4m或一步脚手架高度内。

条文说明
7.2.1 小砌块龄期达到28d之前,自身收缩速度较快,其后收缩速度减慢,且强度趋于稳定。部分工程实践经验证明,由于采用了龄期低于28d的小砌块,墙体普遍产生较多的收缩裂缝。为有效控制砌体收缩裂缝,规定砌体施工时所用的小砌块产品龄期不应小于28d。
7.2.2 小砌块为薄壁、大孔且块体较大的建筑材料,单个块体如果存在破损、裂缝缺陷时,对砌体强度将产生不利影响;小砌块的原有裂缝也容易发展并形成新的墙体裂缝。
7.2.3 清理小砌块表面的污物,是为了使小砌块与砌筑砂浆或抹灰层之间粘结得更好。小砌块在制造中形成孔洞周围的混凝土毛边使孔洞缩小,用于芯柱部位将引起柱断面颈缩,影响芯柱质量。因此,要求在砌筑前清除。同时,孔洞大一些,也便于芯柱混凝土浇筑密实。工程实践表明,即使按此要求施工,芯柱混凝土浇筑密实的难度也较大。
7.2.4 夹心墙与插填聚苯板或其他绝热保温材料的自保温小砌块,其墙体厚度一般都较厚,为保证墙体两侧面平整和垂直,提出宜挂双线砌筑。
7.2.5 所谓反砌,即小砌块生产时的底面朝上砌筑于墙体上。块体底面的肋较宽,且多数有毛边,因此,底面朝上易于铺放砂浆和保证水平灰缝砂浆的饱满度,这也是确定砌体强度指标试件的基本砌法。
7.2.6 小砌块是混凝土制成的薄壁空心墙体材料,与黏土砖或其他墙体材料的线膨胀值不一致。混砌极易引起砌体裂缝,影响砌体强度和墙体整体性。
7.2.7 单排孔小砌块孔肋对齐、错缝搭砌,属于施工技术的基本要求,主要是保证墙体整体性,避免形成竖向砌筑通缝,影响砌体强度。同时,也可使墙体转角等交接部位的芯柱孔洞上下贯通。鉴于设计原因,有时个别部位不易做到完全孔对孔,肋对肋。对此,应采取配筋措施或适宜规格的配块,以保证小砌块墙体的正常受力性能。
7.2.8 该条规定在施工洞口处预留直槎时,要求在直槎处的两侧小砌块孔洞中灌实混凝土,主要是为了保证接槎处墙体的整体性,且该处理方法较设置构造柱方便。
7.2.10 小砌块不应浇水砌筑,为防止砂浆中水分被小砌块吸收,以随铺随砌为宜。垂直灰缝饱满度对防止墙体裂缝和渗水至关重要,故要求加浆插捣密实。
7.2.12 工程实践表明,小砌块砌体水平灰缝的厚度和垂直灰缝的宽度宜为10mm,这也是小砌块外形尺寸设计时的基本要求。大于12mm的水平灰缝不但降低砌体强度,而且也不便于铺灰操作;而小于8mm,则易造成空缝、瞎缝及露筋,故应按本条文要求砌筑。
7.2.13 小砌块砌体是薄壁空心墙,水平缝铺灰面积较小,撬动或碰动了已砌筑的小砌块会影响砌体质量。因此,新砌筑的砌体,不宜采用黏土砖墙的敲击法来矫正,而应拆除重砌。
7.2.14 砌入小砌块墙体的φ4点焊钢筋网片,若纵横向钢筋重叠则为8mm厚,有露筋的可能。因此,钢筋点焊要求宜在同一平面内。
7.2.15 对未设置圈梁或混凝土垫块的混凝土砌块墙体,在设置钢筋混凝土梁、板或跳梁的部位,现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003已提出了明确规定,为了确保该部位的受力安全,对其做法提出了应符合设计要求的规定。
7.2.16 考虑支模需要,同时防止在已砌好的墙体上打洞,特提出本条措施。当外墙利用侧砌的小砌块孔洞支模时,为防止该部位存在渗水隐患,待拆除支模后应将孔洞用混凝土灌实。
7.2.17 小砌块属薄壁空心材料,墙上留设脚手孔洞会造成墙体局部受压;事后镶砌,将使该部位砂浆较难饱满密实。多年施工实践证实,小砌块墙体施工做到不设脚手孔洞。因此,条文作了严格规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读