中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 质量检查


7.4.1 小砌块、水泥、钢筋、预拌砂浆、专用砌筑砂浆、复合夹心墙的保温材料、外加剂等原材料进场时,应检查其质量合格证书;对有复检要求的原材料应及时送检,检验结果应满足设计及国家现行相关标准要求。
7.4.2 小砌块的质量检查,应包括其品种、规格、尺寸、外观质量及强度等级,符合设计及产品标准要求后方可使用。
7.4.3 小砌块砌体工程施工中,应对下列主控项目及一般项目进行检查,并应形成检查记录:
    1 主控项目包括:
    1) 小砌块强度等级;
    2) 砂浆强度等级;
    3) 芯柱混凝土强度等级;
    4) 砂浆水平灰缝和竖向灰缝的饱满度;
    5) 转角、交接处砌筑;
    6) 芯柱质量检查;
    7) 斜槎留置。
    2 一般项目包括:
    1) 轴线位移;
    2) 每层及全高的墙面垂直度;
    3) 水平灰缝厚度;
    4) 竖向灰缝宽度;
    5) 基础、墙、柱顶面标高;
    6) 表面平整度;
    7) 后塞口的门窗洞口尺寸;
    8) 窗口偏移;
    9) 水平灰缝平直度;
    10) 清水墙游丁走缝。
7.4.4 小砌块砌体工程施工过程中,应对拉结钢筋或钢筋网片进行隐蔽前的检查。
7.4.5 对小砌块砌体的芯柱检查应符合下列规定:
    1 对小砌块砌体的芯柱混凝土密实性,应采用锤击法进行检查,也可采用钻芯法或超声法进行检测;
    2 楼盖处芯柱尺寸及芯柱设置应逐层检查。

条文说明
7.4.3 小砌块砌体工程中,小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆强度等级是砌体力学性能是否满足要求最基本的条件,因此在该条规定中作为主控项目进行检查。
小砌块砌体施工时对砂浆饱满度的要求,严于砖砌体的规定。究其原因:一是由于小砌块壁较薄,肋较窄,小砌块与砂浆的粘结面不大;二是砂浆饱满度对砌体强度及墙体整体性影响远较砖砌体大,其中,抗剪强度较低又是小砌块的一个弱点;三是考虑了建筑物使用功能(如防渗漏)的需要。竖向灰缝饱满度对防止墙体裂缝和渗水至关重要,应进行检查。
7.4.5 在实际工程中,常有小砌块砌体的芯柱漏灌或灌不密实的情况,如射洪县某工程出现芯柱漏灌导致的质量事故,哈尔滨某样板工程也存在芯柱灌不密实。在保定对多个工程实例的芯柱采用钻芯法进行的调查中,芯柱不密实的情况也非常普遍。因此,为使芯柱混凝土浇筑质量得到保证,本条规定了相应的检查方法。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读