中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 挡土墙


8.3.1 砌筑挡土墙除应按本节执行外,尚应符合本规范第8.1~8.2节的规定。
8.3.2 砌筑毛石挡土墙应符合下列规定:
    1 毛石的中部厚度不宜小于200mm;
    2 每砌(3~4)皮宜为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;
    3 外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm。
8.3.3 料石挡土墙宜采用同皮内丁顺相间的砌筑形式。当中间部分用毛石填砌时,丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。
8.3.4 砌筑挡土墙,应按设计要求架立坡度样板收坡或收台,并应设置伸缩缝和泄水孔,泄水孔宜采取抽管或埋管方法留置。
8.3.5 挡土墙必须按设计规定留设泄水孔;当设计无具体规定时。其施工应符合下列规定:
    1 泄水孔应在挡土墙的竖向和水平方向均匀设置,在挡土墙每米高度范围内设置的泄水孔水平间距不应大于2m;
    2 泄水孔直径不应小于50mm;
    
3 泄水孔与土体间应设置长宽不小于300mm、厚不小于200mm的卵石或碎石疏水层。
8.3.6 挡土墙内侧回填土应分层夯填密实,其密实度应符合设计要求。墙顶土面应有排水坡度。

条文说明
8.3.2 由于挡土墙一般体积较大,故要求所用毛石的中部厚度应增大,但为了节约砂浆和确保砌体质量,施工时,毛石宜大小搭配使用。本条规定每砌(3~4)皮为一个分层高度,并应找平一次,是为了能及时发现并纠正砌筑中的偏差。以保证工程质量。挡土墙的厚度和所用的石材尺寸一般都较大,因而其外露面的灰缝厚度也相应比一般毛石砌体稍大些,故规定“不得大于40mm”。另外,为增强砌体的整体性,参照有关技术资料,规定“两分层高度间的错缝不得小于80mm”。
8.3.3 从挡土墙的整体性和稳定性考虑,对料石挡土墙,建议采用同皮内丁顺相间的砌合法砌筑。当中间部分用毛石填砌时,但为了保证拉结强度,规定丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。
8.3.4 挡土墙因承受侧向压力,一般为变截面,故砌筑时,应按设计要求架立坡度样板进行收坡或收台。本条增加了设计无具体要求时,泄水孔的具体做法。
8.3.5 挡土墙的泄水孔未设置或设置不当,会使其墙后渗入的地表水或地下水不易排出,导致挡土墙的土压力增加,且渗入基础的积水易造成墙体倒塌或基础沉陷,影响房屋的结构安全和施工安全,因此将本条作为强制性条文,要求在挡土墙施工中必须合理设置泄水孔。
对在施工场地周围砌筑的石砌体挡土墙,由于不属于房屋设计内容,设计单位一般也不专门进行详细的施工图设计,因此当设计对泄水孔的设置要求不明确时,应按条文规定执行。
8.3.6 挡土墙内侧的回填土的质量是保证挡土墙可靠性的重要因素之一,应控制其质量,并在顶面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面,以保证挡土墙内侧土含水量不增加或增加不多,而不会使墙的侧向土压力有明显变化,以确保挡土墙的安全性。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读