中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 冬期施工


Ⅰ一般规定

11.1.1 冬期施工所用材料应符合下列规定:
    1 砌筑前,应清除块材表面污物和冰霜,遇水浸冻后的砖或砌块不得使用;
    2 石灰膏应防止受冻,当遇冻结,应经融化后方可使用;
    3 拌制砂浆所用砂,不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块;
    4 砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制,冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆;
    5 拌合砂浆宜采用两步投料法,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,砂浆稠度宜较常温适当增大;
    6 砌筑时砂浆温度不应低于5℃;
    7 砌筑砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设一组与砌体同条件养护的试块。
11.1.2 冬期施工过程中,施工记录除应按常规要求外,尚应包括室外温度、暖棚气温、砌筑砂浆温度及外加剂掺量。
11.1.3 不得使用已冻结的砂浆,严禁用热水掺入冻结砂浆内重新搅拌使用,且不宜在砌筑时的砂浆内掺水。
11.1.4 当混凝土小砌块冬期施工砌筑砂浆强度等级低于M10时,其砂浆强度等级应比常温施工提高一级。
11.1.5 冬期施工搅拌砂浆的时间应比常温期增加(0.5~1.0)倍,并应采取有效措施减少砂浆在搅拌、运输、存放过程中的热量损失。
11.1.6 砌筑工程冬期施工用砂浆应选用外加剂法。
11.1.7 砌体施工时,应将各种材料按类别堆放,并应进行覆盖。
11.1.8 冬期施工过程中,对块材的浇水湿润应符合下列规定:
    1 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润,且应即时砌筑;在气温不高于0℃条件下砌筑时,不应浇水湿润,但应增大砂浆稠度;
    2 普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心砖及采用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时,不应对其浇水湿润;
    3 抗震设防烈度为9度的建筑物,当烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时,当无特殊措施,不得砌筑。
11.1.9 冬期施工的砖砌体应采用“三一”砌筑法施工。
11.1.10 冬期施工中,每日砌筑高度不宜超过1.2m,砌筑后应在砌体表面覆盖保温材料,砌体表面不得留有砂浆。在继续砌筑前,应清理干净砌筑表面的杂物,然后再施工。

Ⅱ外加剂法

11.1.11 当最低气温不高于-15℃时,采用外加剂法砌筑承重砌体,其砂浆强度等级应按常温施工时的规定提高一级。
11.1.12 在氯盐砂浆中掺加砂浆增塑剂时,应先加氯盐溶液后再加砂浆增塑剂。
11.1.13 外加剂溶液应由专人配制,并应先配制成规定浓度溶液置于专用容器中,再按使用规定加入搅拌机中。
11.1.14 下列砌体工程,不得采用掺氯盐的砂浆:
    1 对可能影响装饰效果的建筑物;
    2 使用湿度大于80%的建筑物;
    3 热工要求高的工程;
    4 配筋、铁埋件无可靠的防腐处理措施的砌体;
    5 接近高压电线的建筑物;
    6 经常处于地下水位变化范围内,而又无防水措施的砌体;
    7 经常受40℃以上高温影响的建筑物。
11.1.15 砖与砂浆的温度差值砌筑时宜控制在20℃以内,且不应超过30℃。

Ⅲ 暖棚法

11.1.16 地下工程、基础工程以及建筑面积不大又急需砌筑使用的砌体结构应采用暖棚法施工。
11.1.17 当采用暖棚法施工时,块体和砂浆在砌筑时的温度不应低于5℃。距离所砌结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于5℃。
11.1.18 在暖棚内的砌体养护时间,应符合表11.1.18的规定。

表11.1.18 暖棚法砌体的养护时间
表11.1.18 暖棚法砌体的养护时间

11.1.19 采用暖棚法施工,搭设的暖棚应牢固、整齐。宜在背风面设置一个出入口,并应采取保温避风措施。当需设两个出入口时,两个出入口不应对齐。

条文说明

Ⅰ一般规定

11.1.1 块材表面的污物、冰霜以及遭水浸冻都会影响砌体的砌筑质量并降低它与砂浆的粘结强度,因此应加以限制。
    普通硅酸盐水泥早期强度增长较快,有利于砂浆在冻结前具有一定强度,故建议采用。为了保证砂浆能在负温下硬化,增长强度,规定不得使用无水泥砂浆。
    如果砂子里含有大于10mm冻块时,说明砂子还处于0℃以下温度,不能使用。
    在砌砖工程施工中,为了保证砖和砂浆的粘结强度,通常规定对砖必须浇水湿润。但在冬季砌筑时,不宜对砖浇水。否则水在材料表面有可能结成冰薄膜,降低砂浆的粘结力。故提出增加砂浆稠度的办法来解决粘结强度问题,数值多少,因各地情况不一,不作统一规定。
    两步投料法,是指先现将砂子与水进行拌制,再加入水泥进行搅拌。对拌合砂浆的方法和原材料的温度进行规定,是为了防止砂浆拌合时,因水和砂过热造成水泥假凝而影响施工。
    规定留置一组同条件养护砂浆试块,主要是为施工单位控制冬期砌体砌筑质量,检验砂浆强度的增长情况,而不作为砂浆强度验评条件。
11.1.4 小砌块由于粘灰面较小,为保证冬期施工质量,对强度等级低于M10的砌筑砂浆提出了提高一个等级的规定。
11.1.7 冬期施工的主要问题是,当砌块体积较大时,吸热量多,随着温度降低,砂浆塑性也很快下降,影响砌筑质量。覆盖保温是防止砂浆冻结以后,水泥水化反应停止,而影响强度和粘结力。

Ⅱ外加剂法

11.1.11 为了弥补砂浆早期受冻而造成的后期强度损失,对砌筑砂浆适当提高强度等级。
11.1.12 主要考虑在拌制砂浆时先加增塑剂后加盐溶液时,盐对增塑剂中的微沫有消泡作用,从而降低增塑剂的效能。
11.1.14 掺氯盐砂浆的砌体一般都发生盐析现象,影响装饰工程质量和效果。此外,由于砂浆中掺了盐,增加了吸湿性和导电性。因此本条提出了使用氯盐砂浆的有关限制。
11.1.15 本条规定是为了防止砖与砂浆之间温差过大时,砖与砂浆之间由于热量迅速传递和损失,从而产生冰膜,影响砌体强度。

Ⅲ暖棚法

11.1.16 由于搭设暖棚需要大量的材料、设备和劳动力,成本高,因此较适用于地下工程、基础工程以及建筑面积不大的砌体结构工程中。
11.1.17 提出砂浆、块体以及棚内温度要求,主要目的是要保证砌体中的砂浆具有一定温度以利其强度增长。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读