2.1.1 图线的宽度b,应根据图纸的类型、比例和复杂程度,按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001中的规定选用。线宽b宜为0.7mm或1.0mm。 2.1.2 建筑给水排水专业制图,常用的各种线型宜符合表2.1.2的规定。
表2.1.2 线型